1 3 5 MW 机组无增压风机湿法烟气脱硫技术+ ]% r) Z' c+ v" m# G1 m. {
庄沪丰,杨 晨# D3 W) m& Z1 l1 L' l3 _+ B
(钱清发电有限责任公司,浙江绍兴312025)7 h6 U* S6 B4 e
[摘要] 钱清发电有限责任公司湿法烟气脱硫系统未设增压风机。为防止其对锅炉运行产生影响,在1 ^3 I1 S4 g$ r4 p: F& ]- Q: a
设计控制逻辑时采取了相应的预防措施。为论证无增压风机的可行性,进行了旁路挡板开关及再循环泵
( M3 Q1 U: P2 e; `; I1 x切换对锅炉运行影响的试验。结果表明,在脱硫系统投切时,锅炉运行未受到任何影响。目前该系统已连% ^) q- L$ o5 U# i; F, H, H
续稳定运行近一年,证明湿法烟气脱硫系统不设增压风机是可行的。, i3 ^) U# ~; k( b
[关键词] 湿法烟气脱硫;增压风机;再循环泵;引风机;旁路挡板