|
发表于 2009-12-3 15:11:34
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施:
* \# Y# P" X" M • M- 输入端必须连接到模块地 {5 |( j( w' J# ~, ^
• MANA 也必须接地
% W4 p% c% p. t" G/ B5 Q • 将没用到的 COMP+ 端接地9 Q3 s( }9 [! b
& x% L4 A* ?, u+ R% m& R, b2 Z8 I注意事项:
. n4 x9 ]9 |, \如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。
8 j/ F. b' |1 [! d$ V
# d. z) M$ w% j通道组输入端的处理:
0 B6 ]) M; R- [' w; ]
# Z6 {( }- H% T* v/ x* g9 \5 [ • 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。 : q0 P. ]6 m) Q& F6 G2 I
• 如果通道组有一个输入端没有使用:
9 I. ~, k/ ~8 P5 O1 A 请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。
. J% g: X/ \) Y: { 短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。
' d, N U: ?( r1 n' k转自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/874.aspx |
|