|
发表于 2009-12-3 15:11:34
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施:
X- S l2 O8 h • M- 输入端必须连接到模块地 : ?$ y; ~/ E8 Y
• MANA 也必须接地
9 u% ^1 L) A1 L% g& N5 l+ ` • 将没用到的 COMP+ 端接地
* Y+ f% g, V4 l Q, x8 S3 T% Y: `
注意事项:# ~, v9 m: l! D
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。 3 j1 ~0 ]8 `" ~
4 t# G+ o) b+ j% k通道组输入端的处理: 7 e# w8 l0 c$ `' [
3 B5 v; m: y2 j) [( w! i • 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。 : H' p. z' i: _ C. A L
• 如果通道组有一个输入端没有使用: : }' p, J; }( `* v7 ~1 P' q) `* O
请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。 / T0 c0 y' H1 x
短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。, {/ q6 e* w; p
转自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/874.aspx |
|