|
发表于 2009-12-3 15:11:34
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施: $ y& j# P" O9 @; L, x
• M- 输入端必须连接到模块地
* @ ~3 y/ `+ V9 W& L • MANA 也必须接地
. c4 r5 Y+ L2 j7 h • 将没用到的 COMP+ 端接地
) j% b, B% n4 e+ {( I `( i& w0 \ d' S' u n$ ?( K
注意事项:- ]8 @8 f, `7 p
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。 ) ]* h' |7 u, J9 z" d' l
# J8 }% ^* v7 l: X6 }/ ^通道组输入端的处理: ' s! P( v3 {( B: [: c
# U; d; F; C% @9 z3 G
• 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。 - W1 }/ y% R; e. V4 D @: z) j
• 如果通道组有一个输入端没有使用: 1 U2 q% n2 z- p8 r0 t# N2 C5 V) P
请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。
+ r. F7 `+ W8 V6 ? 短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。. [/ V( W0 p+ j6 j; X( q
转自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/874.aspx |
|