|
|
发表于 2009-12-3 15:11:34
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施:
7 f( w9 S) f% t6 V8 A" w T • M- 输入端必须连接到模块地 & F& C* \& \8 q
• MANA 也必须接地
( Z+ R6 N- x' _: N • 将没用到的 COMP+ 端接地
- `# {; `4 z* i9 R7 V& m: ^, V7 u+ L5 \; j' d3 J. J5 z6 Q
注意事项:
% J' N- V8 H/ D( s: X如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。
: G6 D& ]$ B# Z( ]2 d9 a2 r! T" L j! D% ?
通道组输入端的处理: ; j0 S x5 ~. K; @9 A _9 a, k
) [+ M0 N2 i0 y- y
• 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
6 _# c, ?! j7 a4 q • 如果通道组有一个输入端没有使用: * e/ m6 e! [7 [) E2 K7 P
请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。 n. |- y+ N2 _7 c) s
短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。
. j6 q0 j5 p, E- A转自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/874.aspx |
|