|
发表于 2009-12-3 15:11:34
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施: $ n8 ~2 G7 A4 g% M# z; o
• M- 输入端必须连接到模块地 ! A/ s5 ] M& S
• MANA 也必须接地 t L% D' {3 C' t( L) Q* a$ i! [
• 将没用到的 COMP+ 端接地
% [2 N5 u% {# s( Z
! d0 a2 z: S; P* t5 Y注意事项: V: M2 }$ h, f, ?
如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。 / J8 x0 c# o" A$ a
5 W2 Y( `8 a4 v2 ~' w! Z5 k通道组输入端的处理:
" E5 y" d; s- i+ v0 u9 Q; D$ ]/ Q: z2 G' P
) X( p3 @, m# Z% Q • 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
1 \, b) ]3 {6 z • 如果通道组有一个输入端没有使用: : W) }- }4 s6 |8 d' x% k/ C
请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。 6 q' H9 M! q W$ V, V
短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。
- J1 l( @: G+ h8 w转自:http://www2.ad.siemens.com.cn/download/html/874.aspx |
|