[讨论] 差压变送器的零点迁移

[复制链接]
发表于 2009-8-8 11:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我应该怎样调呢?难道我要往大罐里注水吗?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水应该到1米了呢???
发表于 2009-8-8 19:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国

差压变送器的零点迁移

零点迁移的方法至少有两种,它和差压变送器的安装位置无关。
% o/ V2 s, b, ^2 Y$ b& ?$ I  1 机械零点迁移 测量量程校验完成后,调整机械零点到所需位置即可。如你说的1米,对应电气输出零点(0mA或4mA)。(这是二十多年前DDZ-II型或III型差压变送器的调整方法)
, \# _/ e. Q# {: B; A& Q. w  2 程序算法 如果差压变送器输出信号给工控机或PLC的话,可在程序中进行修改。
: l) `/ H( L" \1 R 无论何种方法,量程校验时在实验室完成,不用在现场装置进行校验!