[已答复] 变压器的阻抗怎么求呢

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-6 22:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1;变压器的阻抗怎么求呢" D2 M- W' {( _  t8 c* M  m% q
2变压器的短路阻抗是什么意思
发表于 2009-10-27 12:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电路元件阻抗计算公式
无标题.jpg

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-28 15:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-29 09:12:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
阻抗分交流和直流,你要先搞清这个,短路阻抗一般可以忽略负载影响

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-12-14 20:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
短路阻抗是将次级线圈短路时测量得的阻抗& `/ P# c; ~$ O" N6 F/ |
9 ?# m0 O! U2 S2 {/ \1 q
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-12-15 16:18 编辑 ]
发表于 2009-12-15 14:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1.变压器的阻抗怎么求呢,请看本论坛的《沈变电力变压器设计手册.》5阻抗计算
- J$ F5 h# R2 Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=659245&
1 R( h% |. l. e( q, e变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。, T% Z) Q$ c6 w* ]' S% E. F

) v) {8 O. x# ]( ^[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-12-15 17:17 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2009-12-27 01:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-2 11:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可参考电路基础  中变压器等值电路  根据你需要选择相应的等效模型
发表于 2010-1-3 22:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1、电阻、电感串联电路 : q# y! x5 _/ x
I=U/Z 6 A6 G+ h# B2 Q3 Y* [4 J. h
Z=(R2+XL2)和的开平方 (式中2为平方)
% L- i7 U* ~1 K# g3 d* O: `Z:总阻抗,Ω;
. T1 h8 ?/ d  o, lI:电流,A;
1 A1 x2 q( h2 uR:电阻,Ω; 7 G3 u" t/ [2 z2 j& s7 D% p
XL:感抗,Ω 2 }6 w3 n- h* n
( p6 X2 p" n2 Z) s% [
2、电阻、电感、电容串联电路
) G: W* ^' O& x1 a) p6 r: bI=U/Z
  l: k$ k3 B: a5 f- NZ=[R2+(XL-Xc)2]和的开平方 (式中2为平方)
+ G# J( i( f- e& cZ:总阻抗,Ω;
2 v" a8 N1 ?6 R2 l7 V/ SI:电流,A;
/ E0 [! K7 ^2 ?  X0 H) GR:电阻,Ω;
+ X: \8 q# M4 L  eXL:感抗,Ω; & }5 g; F: q3 x/ L
Xc:容抗,Ω
发表于 2010-4-20 08:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
) f: ^, a1 t$ D4 |6 Y变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有重要意义。 5 z; w' k. E3 p6 i
由于这些特点,于是短路阻抗值习惯使用百分比数值。如果在某些场合需要使用实际数值计算,当然要换算,其公式为: - S7 i  o+ W' j0 `0 b; `
X=Uk%*Un平方*1000/(100Sn)
发表于 2010-5-4 10:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可参考电路基础  中变压器等值电路  根据你需要选择相应的等效模型
( H+ p; O4 [" {9 a4 }' @  E变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
: o; o- b( b9 Y电阻、电感、电容串联电路
0 o) d  A2 x; P4 i$ c0 EI=U/Z
( F7 }  W; X* vZ=[R2+(XL-Xc)2]和的开平方 (式中2为平方)
: ^2 c5 U9 I8 s3 i/ r! uZ:总阻抗,Ω; * `, x! q! }: Q4 i1 a  Z
I:电流,A; . z. D1 G8 ?* [. \+ D
R:电阻,Ω;
, \1 g5 h8 m! UXL:感抗,Ω; 1 \" i5 ^2 L/ U" B" K* k
Xc:容抗,Ω
发表于 2010-5-5 15:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
短路阻抗是将次级线圈短路时测量得的阻抗