一、1 Q6 k2 j1 L+ x
必要性" r, b- P9 K+ R% q/ {9 k6 N* N( \& }
根据国家环境保护总局发布的《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003,要求在第3时段火力发电锅炉须预留烟气脱除氮氧化物装置空间。
# r, Y" {5 ^# L7 e: z: ]二、
( K1 G: G9 t4 ]: s+ W2 |$ \预留方法3 m0 H8 V& F5 v- W$ n3 M3 R
1、( q0 \& O5 E# `
脱硝工艺的选择4 A" h, n2 a% n' l; C8 `0 X, g1 ] z3 P
由于SCR工艺在燃煤电站所占市场份额为90%左右,SCR是一种成熟、可靠的脱硝工艺,故选择SCR工艺。
6 |; J% E+ R9 d( U- N2、
: s6 K- D+ S2 G& b' v f脱硝装置的位置和尺寸
0 d2 }1 _3 w4 G7 L q, Q s m脱硝装置的位置一般位于在省煤器和空气预热器之间,对于新建项目,一般布置在空气预热器的上方;对于改造项目,在省煤器旁边设立支架,在支架上安装SCR反应器,可在省煤器下部拉出一根烟道, 接到SCR反应器入口,在从SCR反应器出口接出一根烟道到空气预热器的入口。# m! B- P* M J' G
根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器的尺寸为21.2m宽´12.8m高´8.8m长;对于350MW机组,SCR反应器的尺寸为17m宽´10.6m高´11.4m长。1 O0 U# E* X( a/ e, R! u
3、3 p8 d. m" P+ X; y
脱硝装置的荷载0 @, @5 q- {, ~3 B, e* M
根据日本三菱公司提供的资料,对于600MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为800~1000吨。对于900MW机组,SCR反应器及相关烟道的重量为2000吨。- {8 T0 u; G# a) e! X
4、
1 j7 c5 ~6 g% l n+ T, {7 t脱硝装置的压降: l) I& R4 k1 d' ^& `
根据日本三菱公司提供的资料,脱硝装置的压降为8.7~9.8kPa。 |
|