以下级别是如何界定的,请高手指教。
9 D9 H1 [* C( |% U& ?1 a+ Q& q6 U. 1区、2区危险气体场所;' b, ^( m5 ^6 r# f* w% E6 b
2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T4组爆炸性气体或蒸气环境;
 楼主| 发表于 2009-8-4 17:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2.4  区域  zones
3 N- N9 r* l  p8 P7 @9 E0 g, t, u    根据爆炸性气体环境出现的频率和持续时间把危险场所分为以下区域:
3 S( w1 l! `- s3 H) ~2.4.1  0区  zone 0- P) d0 ^7 ^8 J/ m: ~3 k. g2 W/ `
    爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所。(IEV 426—03—03,修改)
8 f6 @2 I0 ^: ]. V! E- n3 g2.4.2  1区zone 1
  q, F% Q+ [% h    在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。(IEV 426—03—04,修改)
. {7 O# @5 O! R2.4.3  2区zone 2
+ r) `* F) V7 w5 a    在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所。(IEV 426—03—05,修改)
 楼主| 发表于 2009-8-4 18:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
气体组别与温度组别      对于II类爆炸性气体环境来说,按照爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比,将爆炸性气体分为A、B、C三个组别。气体分组和点燃温度在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。温度组别是在爆炸性环境中使用的电气设备按其最高表面温度来划分的,最高表面温度时电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何不见或电气设备的任何表面所达到的最高温度。爆炸性气体环境的温度组别分为T1至T6 六组,在假定基础环境温度为40℃时,各组别的温度为 T1—450℃、T2—300℃、T3—200℃、T4—135℃、T5—100℃、T6—85℃。下面就是一些典型的爆炸性气体对应的气体组别和温度组别。对于电压不超过1.2V、电流不超过0.1A,且能量不超过20微焦或功率不超过25mw的电气设备,在经过防爆检验部门认可后,可直接使用于工厂爆炸性气体环境中和煤矿井下。0 t' Y+ ?7 P1 }- c