QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2026|回复: 2
收起左侧

[求助] 防爆场所如何划分级别

[复制链接]
发表于 2009-8-4 17:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
以下级别是如何界定的,请高手指教。* h  L0 N! h2 r2 I1 y' S8 A
. 1区、2区危险气体场所;
. ?& n6 M3 K9 s: @8 \2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1~T4组爆炸性气体或蒸气环境;
 楼主| 发表于 2009-8-4 17:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2.4  区域  zones
+ f4 ^6 g2 ~& b# T    根据爆炸性气体环境出现的频率和持续时间把危险场所分为以下区域:
7 H+ v4 @6 F& C# M  b! G- F' k3 u2.4.1  0区  zone 0
0 W1 S9 ~; ?; J1 Q    爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所。(IEV 426—03—03,修改)1 H# p6 V9 r# n, V  V. M
2.4.2  1区zone 14 H" Z0 Z. A9 |+ c& T' C5 q  ]
    在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。(IEV 426—03—04,修改)
; x" Y4 `# o6 Q5 \' r" J, T2.4.3  2区zone 25 ~: I5 Q; C; \3 K
    在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所。(IEV 426—03—05,修改)
 楼主| 发表于 2009-8-4 18:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
气体组别与温度组别      对于II类爆炸性气体环境来说,按照爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比,将爆炸性气体分为A、B、C三个组别。气体分组和点燃温度在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。温度组别是在爆炸性环境中使用的电气设备按其最高表面温度来划分的,最高表面温度时电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何不见或电气设备的任何表面所达到的最高温度。爆炸性气体环境的温度组别分为T1至T6 六组,在假定基础环境温度为40℃时,各组别的温度为 T1—450℃、T2—300℃、T3—200℃、T4—135℃、T5—100℃、T6—85℃。下面就是一些典型的爆炸性气体对应的气体组别和温度组别。对于电压不超过1.2V、电流不超过0.1A,且能量不超过20微焦或功率不超过25mw的电气设备,在经过防爆检验部门认可后,可直接使用于工厂爆炸性气体环境中和煤矿井下。7 k% E/ n+ K( d0 H' X

7 q$ ~9 i5 e; I& j8 V[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-8-4 18:44 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表