|
|

楼主 |
发表于 2009-8-2 21:53:26
|
显示全部楼层
来自: 中国河南郑州
只是缺了一相
% i' m. \, R8 m& E4 A+ l! S9 Y* q/ D3 L! c8 W; l
那天的情况是 突然灯熄灭 有载调压直流屏报警(配电系统并没有报警),10千伏高压柜三相进线电压分别问为10K 7K 3K
3 r- _0 o3 n, x7 ?/ ^# _7 Z3 m+ g* I) |6 l) N3 g: U) ~
实际交流电压为100V左右 生产电流2分钟左右变为0
$ @4 J; x" p; u' k: H8 X3 c% J$ T( a$ H0 f `
时候了解周围其他企业均正常生产 这到底是何种问题呢?
3 Z0 ? M1 O, K X* Z' v# h ^) I. X" u, M( s
请各位前辈指点指点:遇到这种突发情况 变电站值班人员该如何应对
* T" X! r! W7 _3 o3 Q) ~! l; S) e9 s s5 d
谢谢谢谢 |
|