[求助] 电压互感器的接法?

[复制链接]
发表于 2009-7-29 11:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电压互感器的接法有单相接法、Y-Y接法、V-V接法、Y0/Y0/△接法。请大家讨论一下这几种接法的各自特点、应用场合及故障实例!; D- K" s( n" A/ T
谢谢各位大侠了
发表于 2009-7-29 15:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三相电路中PT的电压互感器星形接法与电压互感器三角接法有什么不同?该怎么区分应该用哪种接法?首先我们通过一个图来查看。6 y4 ?3 V9 d* k% U( y3 R

, l( E, h9 d1 }1 F- r/ U图中(c)是星形接法,(d)(e)是星、三角合成接法;
/ U1 L8 l' u/ M& y- G% j% `$ @通过PT二次绕组的星形接法,可以引出三个相电压和三个线电压,供需要相线电压的计量或保护装置使用;附属的三角,实际是开口三角,是供监测一次系统接地用的,引出供保护装置使用,正常时没有电压,只有在中性点不接地系统中,发生单相接地时才会有电压输出;
1 s' I/ B8 x  n在实际中,如果只供计量(测量)用,不涉及保护,可以选择V/V接线的方案(b),如果是连保护带计量(测量),可以选用方案(d)(e);(d)和(e)的区别只是(e)是由三个单相电压互感器组合在一起构成的,而(d)是集成一体的,原理上没有区别。! A# w4 q7 G  T+ n& s1 W

% J9 J7 f: _. U( {- `6 V6 R[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-29 16:06 编辑 ]
112.JPG
 楼主| 发表于 2009-7-30 11:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢了,还有一问题,VV接法中性点飘移问题,是什么意识/
发表于 2009-10-20 12:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
中性点飘移,也就是中性点电位不断变化.
发表于 2009-10-20 16:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电压互感器在V-V接线方式中,二次侧采用b相接地,而就是说b相的电位为零,中性点的电位在系统三相平衡时为相电压。