ZRC-VV22-0.6/1kV 2(3×95) 是什么电缆? 型号具体是什么意思? 电阻率是多少? 如果线长为100米,电流为150A其线损为多少?
4 V0 Y9 v. H8 `. G7 i
" r- f6 H: f7 ]5 J& s) r  ][ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-25 17:47 编辑 ]
发表于 2009-8-3 15:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
查它的出厂参数
发表于 2009-8-4 09:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
CZRC-VV22-0.6/1kV:级阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆 额定电压为0.6/1kV
: a1 G. H1 Q* ^' |+ t% _% D; M2(3×95) :我认为这个2应该在所有字母的前面,代表一共两根电缆。每一根外部护套内部有3根95mm2的电线。
0 Y% z# m6 c8 o(ZR 代表阻燃 (阻燃等级有三级 A B C)不写默认为C级)  \9 Z. A$ {1 U( R
关于电阻率你应该查询所选电缆的参数。然后用采用公式I2R计算处功率损耗。) j! K. L$ g' j' U& \
另外,给你各电力电缆选型手册,你参考一下。http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1