发表于 2009-7-23 14:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
注意不是电力电缆,最常用的电器用电缆。
- ]& |, `2 u& q/ d6 z请不要回复使用GB16895的标准条文,好象并不适用:
  S) R9 O% X" ?! ]; @; v1.其.15对铠装电缆不适用) }8 ]( i) `/ a# r# I
2.计算结果与手册中关于经济电流密度的表格数据相差大(标准计算选出的电缆偏小)% \' W7 }1 l& x8 e' }
3.此标准计算方式仅考虑电缆发热产生的对导体和绝缘的寿命。
; ^+ Z5 v! |1 O请问有没有合适标准规范对电缆选型(小截面、包括铠装)进行全面(经济性、结构强度、发热等等)的指导
 楼主| 发表于 2009-7-27 10:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有指教的吗??
发表于 2009-7-27 17:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般有国标认证的和符合容量要求的线都可以。没有特殊要求。
发表于 2009-7-28 14:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这什么特殊要求吧。你就算出设备需要多大的电流,然后在按照使用环境等选择电缆种类,在参考相关电缆手册选侧具体规格就可以了。5 g6 i; T3 g, W, Z% D
再说了,小功率的电缆要求也不是很高,只要额定电流够,使用环境合适没什么的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-8-3 12:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢各位,我们用220V交流18w设备选用0.5的线,对方要求国标依据。
/ X0 U( ]0 h  M0 ?所以,按国标0.5的线适合多少电流?
' I+ Z  J( N3 P  L1 y' Y4 g注:国标表格上最小1mm^2的线
6 w2 T* k: r0 h1 C. H此线是铠装铺设的。% o/ h( n* \9 N
还有就是,对方要求用2.5mm^2的线,我们基于此要找到无漏洞的国标依据
发表于 2009-8-15 22:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
220V18W的设备,电流不足100mA,从电气上讲,0.5mm^2的线是足够了。但是在小功率设备选择线缆时,搞电气的人们往往忽略了线缆的机械强度问题。对于小功率设备线缆的选择,已经主要不是线缆的载流量,而是线缆的机械强度。对方要求使用2.5mm^2的线缆,我想也正是基于此。我不知道你所说的是什么设备和它的使用环境和条件,从机械强度这方面考虑,用户的要求或许也不无道理。