本帖最后由 xxkjfw 于 2010-3-2 21:18 编辑 + |3 Q+ g C. _. w1 m: O
8 \( {0 v" J$ G8 B1.关于变频器最大电流的设定 8 O1 x9 ]" y$ y. T7 H2 V 变频器中设定的最大电流的目的是为了保护电机的。在变频器中称其为:电子热过载保护,本功是为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护,其与电机额定电流的关系如下: ! `$ y% O. U. L5 ^) u' T 电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)>×100%。 ( y+ ]+ z. y p% M7 T: ~/ z. p- X% v( o' V. q4 X
2.关于S曲线和线性曲线5 F, B& J4 r% q% b* P1 E0 v
线性曲线,就是在升、减速过程中,频率与时间成线性关系。 $ Z. h! W0 U0 s' i# M" F6 t S曲线,就是在升、减速过程中,频率与时间成S形关系。 3 x; ]8 o7 s/ Q9 j 这是变频器不但加减速曲线选择问题。一般变频器有线性、非线性和S三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等;S曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线。