原帖由 wanglidong 于 2009-7-9 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif . n I% v0 k/ R- k! x; l1 T向电气人员请教问题,别怪我外行3 P! b. Z) v' @% r9 t+ A
TN-S系统的特征有‘三相五线’?现场380检修插座、插头也是3相五线?MCC去现场电机的电源电缆也是3相五线?
/ ?6 I3 v k. {8 G
Y" `& u) M0 ~9 L; q8 L
系统接地的几种型式中,在民用建筑中使用最多的应为TN-S系统。极大的可能,您家里的电气线路接入的也正是这种TN-S系统。可是您发现您家的电源插座是三相五线插座吗?肯定不是。因为绝大多数的家用电器,只用单相电,所以只要有一个带有一颗相线(L)、一颗中性线(N)和一颗保护线(PE)的单相三孔插座也就足够啦。1 s( N, r: I% B- J
同样的道理,MCC到电机的电缆,只要符合作为负载的电动机的使用要求就可以了。三相电动机,需要三颗相线和一颗保护线,中性线对属于三相平衡负载的电动机来说,基本上没在用处,所以MCC到电机的电源电缆只要四芯就足够啦,插头、座当然也就可以使用三相四孔的插头、座。
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 - Z* N5 B' m! h, ?5 U6 }1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 ! S |# u9 r. j5 K$ {0 }0 i
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 2 R+ A) t( z2 S) C5 y
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 3 F, _$ E3 Q) I4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。