搞电气的用摇表是最普通的了,但为什么摇表的“L(火线)”要用负极呢?/ k( _' q- v$ J5 Q4 B3 \
+ p$ G( {  ?9 ~; H' i+ X( D
[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-6-30 16:25 编辑 ]
发表于 2009-7-1 10:16:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
同指针式万用表测电阻原理差不多,红笔头也是接的内部电池负极;(摇表即兆欧表,高压绝缘电阻测试)
发表于 2009-7-1 20:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
应该跟表头有关系,回路中的电流方向决定表针的转向。
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很遗憾!参加讨论的人很少啊!3 l$ k3 Z# z2 x8 B! @
楼上的朋友只是介绍了一下万用表也是采用这种特性进行测量的,但并没有解释为什么!& w& o7 Y. M# k! O0 V( r
在高压试验时,L线也是接负极,这是因为空气中负极性电压击穿场强较高。但对于电压不高的“万用表”、“低压摇表”是否一定也要采用这种负极性呢?(因不存在击穿问题)。还是为了统一,就全部采用负极性?那么是否可以这样认为:“在低电压时,采用正负极性不影响试验结果!”。& l7 @7 I' Y/ N* o% W' z6 e
希望看到大家的看法,谢谢!
) _9 T5 T; J) N8 u! H0 u! \  f
) n$ q! V* J) x, a5 P: E4 [& \0 V4 @[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-7-2 16:07 编辑 ]
发表于 2009-7-2 16:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在低电压时应该不影响。
发表于 2009-7-3 11:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
主任说的很详细呀,学习了,以前只用没研究过