我们的装饰灯的线路部分(外壳是铝合金的)做500V(实际使用电压为220V)的绝缘耐压试验,要求绝缘电阻为50MΩ以上,可是测量的时候有时候合格,(即绝缘电阻大于50MΩ,实际值最小的为100MΩ以上,其余为无穷大)有时候不合格只有20MΩ左右,(都是在同一个设备,同一个产品的情况下)只是测量的时间不再同一时间,(有的是上午,有的是下午)我们现在怀疑跟空气湿度有关,现在我想问问各位高手有谁能够解释这一现象。给我们一个准确的答案。我在这谢谢各位了。
发表于 2009-6-21 22:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
绝缘电阻与温度、湿度都有关系。对于大于80%的湿度,就不宜进行绝缘电阻的测量。对于温度,一般必须标明测试时的温度并换算到20°C时的绝缘电阻进行比较(绝缘电阻一般随温度升高而成指数规律减小)。
发表于 2009-8-1 17:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
绝缘电阻很环境湿度有很大关系。
5 W% D  w8 M; z& q. }# {- C  B需要保证干燥
发表于 2009-8-1 21:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
见 电气设备交接试验标准 里面有温度换算公式
发表于 2009-8-3 16:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
绝缘电阻与温度、湿度都有关系
发表于 2009-8-4 08:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
绝缘电阻很环境湿度有很大关系。
* J7 G3 o# [( a2 F8 M需要保证干燥
发表于 2009-8-4 09:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
顶  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分

参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xyzabcxyzabc -5 灌水

查看全部评分

发表于 2009-8-9 18:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度影响,手册有的你查下就可以了