发表于 2009-6-20 23:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工作状态下大约10到20分钟左右会自动STOP,SF报警
) n4 {+ A1 b( d' e* x/ h
+ ~# k& Z5 q+ uSF红灯和STOP黄灯,但是重启以后能正常工作。20分钟左右又开始报警6 E) d) ?3 \. |

% g  S& g# J4 l+ W. [这个程序已经使用2年多了,是最近才出现的问题。
2 N2 P$ x% R9 X5 h/ O5 G& o$ u
. a" ~' b' [; ]程序的改动也仅限于短接常开点,屏蔽某个功能,没有大的改动
 楼主| 发表于 2009-6-21 00:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一点,一般STOP的时间段都是在流水线完成工件加工,走下一个工位的时候。
发表于 2009-6-21 16:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量好难刷呀
发表于 2009-6-23 09:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你把那个点换到别的点,改一下程序试试1 {2 z& B+ r8 p& J6 m  x% z
你把程序放出看一下吧,
 楼主| 发表于 2009-6-23 18:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
stop caused by rack file(OB not loaded or not possible, or no FRB)
5 q) p3 [7 m7 A# k, L' t# ]. ?. Z) j" p: R
应该是背架的问题,但是今天时间不够,没有替换,只是拆下用电子清洗剂喷了下,装上了还是不行。==到明天再替换。. O6 ]. j% G/ b* ~7 T* _

) c, Y& u4 f! F5 R( |2 n* B/ ^3 ?. x3 O9 S. r
程序挺大的,要换模块也挺麻烦的,是一个4条流水线组成的组合流水线,一条流水线就有9组PLC模块,一组PLC有10个模块,我坏的这一段就有90个模块。CPU诊断就单单说是背架出错,不太好解决。% W2 o0 H6 c  L( M

8 h* v$ d0 n  E$ B! `大家有没有什么号的建议?
发表于 2009-6-23 20:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
你那个挂的都是便宜的ET子站,不然怎么会1个站10个模块
 楼主| 发表于 2009-6-26 20:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LS说的ET子站我不太明白是什么
% M0 b5 i) |! Y6 I2 z# S就是那种321(输入)模块  和322(输出)模块
1 u$ g% g, @0 ]3 ]' ?( l" {1 q3 a7 B. o. L# D5 g
发现电气箱空调滴水进入电气箱内,现在在电气箱门半开着,不让水进去,让冷风又能吹进电气箱里面8 K0 x& @: C, ]) x
今天已经更换了PLC的CPU,明天再看看是不是CPU的问题