x
工作状态下大约10到20分钟左右会自动STOP,SF报警
/ `+ `; W1 F) m3 q5 i' u . G$ \# Z3 C( Q3 x
SF红灯和STOP黄灯,但是重启以后能正常工作。20分钟左右又开始报警
6 L- R! p8 i* q- F. W " J5 d) v( c6 q& j% T$ [
这个程序已经使用2年多了,是最近才出现的问题。1 h" M$ N4 p* X' L% {, k) L  i- h" u

5 R+ G; G6 V4 p5 X8 N! o* w程序的改动也仅限于短接常开点,屏蔽某个功能,没有大的改动
 楼主| 发表于 2009-6-21 00:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一点,一般STOP的时间段都是在流水线完成工件加工,走下一个工位的时候。
发表于 2009-6-21 16:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量好难刷呀
发表于 2009-6-23 09:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你把那个点换到别的点,改一下程序试试# p+ k2 c8 ?  u5 b! A' S4 ~
你把程序放出看一下吧,
 楼主| 发表于 2009-6-23 18:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
stop caused by rack file(OB not loaded or not possible, or no FRB)
- a# ^8 V. D2 A' G2 W' _% V/ z
7 j2 J* }8 U+ m! z应该是背架的问题,但是今天时间不够,没有替换,只是拆下用电子清洗剂喷了下,装上了还是不行。==到明天再替换。+ _" A/ F4 P& ]/ Y8 T7 i9 [2 R

$ j4 ]( o  @4 d" }6 F& c2 Y% T$ O+ o/ Z  u/ v2 K
程序挺大的,要换模块也挺麻烦的,是一个4条流水线组成的组合流水线,一条流水线就有9组PLC模块,一组PLC有10个模块,我坏的这一段就有90个模块。CPU诊断就单单说是背架出错,不太好解决。
4 S/ p7 ?/ [' `" l1 X; e
( k% u5 n7 r1 l6 H) J- V大家有没有什么号的建议?
发表于 2009-6-23 20:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
你那个挂的都是便宜的ET子站,不然怎么会1个站10个模块
 楼主| 发表于 2009-6-26 20:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LS说的ET子站我不太明白是什么0 ~) O0 \2 E# v! x) W
就是那种321(输入)模块  和322(输出)模块
2 |: V4 r% l$ Y0 N! A: C2 R) k5 B' g2 S% ^! l) L' w
发现电气箱空调滴水进入电气箱内,现在在电气箱门半开着,不让水进去,让冷风又能吹进电气箱里面1 ~3 q! Q1 |/ z% c7 v' r+ i4 `
今天已经更换了PLC的CPU,明天再看看是不是CPU的问题