|
发表于 2009-7-8 19:38:15
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:( T, w' N3 v' K t
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。! q% j3 l" M! D9 ^1 R) E
' `) c& U8 F5 V3 y; a4 s( l* B2.“范围A”的要求:9 V( J5 h5 |: w0 `
115~120V系统:7 _* f5 @# @ R: n
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。% ^/ E" ]$ c; Q
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。; f j( l! a1 O. [( u+ F7 W. m
/ o3 C! i( B% X* |" w
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
; V+ g: f; I6 B5 Q. R9 H有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。' Z5 T% [9 J, b5 ^5 [& V" p9 X' ^
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。; H P! k" M8 G) G# n: D/ g
4 J3 g$ u! d: C6 r# N1 H13200V系统:供电点12870~13860V。0 X8 Y! O4 g7 s8 A# q7 x. o% Q/ M
' i+ I, e3 f' s9 ]9 G, R% ?3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。7 P1 J' I' \0 G: U
5 q4 {: s& h- a5 u3 A* p% K4 k
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).
: n; ^9 C- b# _/ ]* e1 `' X' O
; c0 c$ h5 O( [3 L9 ehttp://zhidao.baidu.com/question/12528451.html |
评分
-
查看全部评分
|