发表于 2009-6-18 12:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西朔州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
流量计安装的时候,安装尺寸怎么定的?是不是不能安装在立管上?是安装在供水管上还是回水管上?$ }; H0 `6 u5 x2 ~8 k

) C" O+ J5 F7 @; L& }* x0 R# \6 B[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-28 13:00 编辑 ]
发表于 2009-6-18 13:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1.涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.
/ U1 v& [8 A% G; N( ^2. 电磁流量计上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需10D;下游直管段为(2~3)D。对于气液两相流,须在垂直状态下安装' h0 c- K8 a/ G) `8 s3 o
3.转子流量计必需安装在垂直、无震动的管线上,且流体的流向应自由下而上;为了保证测量精度,安装时其流量计上游应留有5DN直管段,但不小于300mm
$ R/ F1 U6 z; d6 v5 T, p2 Z/ y: ]- f3 [: B
至于安装在供水管道上还是安装在回水管道上则没有定性要求,主要看工艺要求和客户要求。例如你装在给水管上,那么泄露就要客户买单。如果装在回水管道上泄露就是自己买单。如果在给水和回水上各装一个那么不仅可以测出流量而且很容易判断出管道是否泄漏。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-6-18 14:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州

回复 2# niao_csu 的帖子

哪个流量计能用到自控上呀?谢谢
发表于 2009-6-18 15:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
仔细阅读流量计说明书上的要求,特别注意流量计两端直管长度、连接法兰焊缝要光滑过度、管线振动问题、附近有无对流量计形成干扰的电磁场(比如装置运行过程中,临时抢修施工中电焊线不正确搭设也会对流量计带来影响)。
 楼主| 发表于 2009-6-18 17:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州

回复 4# yelu8589 的帖子

谢谢,你要是有这方面的样本,请传上传一下