QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2268|回复: 10
收起左侧

[讨论] 变频输入电流

[复制链接]
发表于 2009-6-17 19:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽黄山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台设备在装变频前测得工作电流为1.2A,加装变频后测变频输入电流为0.5A,按电流计算功率,应该后者比前者小,为了验证,又加了个有功电能表去测量前后实际功率,测得结果是后者功率大于前者,有知道为什么的吗?
发表于 2009-6-17 20:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你能否说得清楚点?
6 O6 ~7 N2 \5 E  f3 ]7 K6 L用电能表测前后功率?是笔误吗?如果不是的话,用电能表应该考虑时间因素,并且负载是否恒定的。如果能保证负载基本不变,加变频前后带载时间相同进行比较。我想应该是变频耗能低。
 楼主| 发表于 2009-6-20 06:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
我说的前后是改装前和改装后,判断电耗肯定是指单位时间的。
发表于 2009-6-21 16:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原因是功率因数在变。有功功率肯定会比加变频器以前大,变频器本身也是要耗电的。
发表于 2009-8-22 21:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
什么哪,能说清吗
发表于 2009-8-23 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
好好学习,天天向上
发表于 2009-9-15 20:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
变频器整流部分在输入侧产生谐波,用普通仪表测量电流是不准的
发表于 2009-9-15 20:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
测得结果是后者功率大于前者,大的比例是多少?有测量误差,还有变频器本身的因素
发表于 2009-10-7 19:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变频器也消耗电能呀!用了变频器频率还是50Hz的话这很正常啊!
发表于 2009-10-8 17:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、在额定功率条件下工作的电机,再加装变频器节能空间是很小的。4 E) n* r# l* W3 f4 \
2、负荷不稳定的设备加装变频器节能空间比较大,在负荷小时输入电流减小,输出电流要比输入电流大才是正常的。
发表于 2009-10-9 11:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
7楼说的对,$ v4 m; p+ W( ]  j8 n0 x
当变频器工作时 ,不要在其附近量电流,稍远一点测量!!!!
3 p2 e! n/ O2 Z: T1 A9 {5 h; R但楼主说的有点出入,原因是根据你说的,你的负载应该是基本上处在满负荷状态:因为多用了电+ q3 d5 z3 X+ |2 E& h9 a
如果这样无功不会如此大的,即有1.5变为0.5,所以测量有问题5 b* G) Y( w: c, L
变频器节电不是装上变频器就可以了,还的有反馈,且是在适宜的场合,例如满负荷较少的时间,而多数空载
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表