QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 4705|回复: 10
收起左侧

[公告] 开水器

[复制链接]
发表于 2009-6-5 11:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
功率为6KW的电开水器,怎么用三角形接法接加热管?用三角形接法的话,只能用接触器控制,继电器不能控制AC380V呀,为什么不用星型接法,AC220V继电器控制。我怎么也没想明白,两者的区别,不知哪位高手知道,给指点指点。
发表于 2009-6-5 16:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、在AC380V电路中使用继电器,电压不是问题。有许多型号的中间继电器的额定电压高于380V,我所服务的工厂现大量使用的3TH系列及同类或类似型号的接继电器,额定电压达660V。0 Y4 z. |4 h5 p  K7 T. C: x3 j
2、在你所述的电路中,不论是星形接法,还是角形接法,都不能使用继电器代替接触器。因为继电器的额定电流不够。继电器的额定电流一般不超过5A,即使是接触器式继电器,额定电流达到10A的也不多见(我是没有用过,也还没见到过)。
9 E) n$ E  [* L4 I0 _3、在你所述电路中,即使使用星形接法,所使用的控制电器也应使用额定电压380V以上的产品。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-6-5 16:05:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
同样功率,电压高,工作电流就小;电压低,电器要求容量大,电缆也要加大规格,成本就高了。$ D# L* k4 p# D6 f6 g
开水器工作电流较高,自然就选择接触器。接触器线圈有多种电压形式,380V与220V都有;无需继电器转换电压控制。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-4 19:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
主要看加热管的额定电压是多少,和加热器额定供电电压是多少。6 d, ]( |8 \; ?: F; Z9 D2 @" {
如果加热管的额定电压220V,加热器额定电压380V,只能Y接,△接加热管就会烧毁。
. I1 T) I% R' A" y; l' `* J5 u2 [! v; `如果加热管的额定电压380V,加热器额定电压380V,只能△接,Y接达不到额定功率烧水会很慢。( b) L/ f, r* f$ T  `" R
加热器额定电压220V加热管只能是并联。
* |  C" `. J1 R( O: n+ `接触器按所需线圈电压,主触点容量及电压等级选择。
- b% J, m9 g& k* Y9 H电开水器应该有说明书和接线图,按要求操作即可。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
郝工在线 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-10-4 21:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

我的思路

△接法:1 j# i1 A7 Y  l6 n8 Z, g/ H) i
1、适用场合范围较广
0 U% T2 j2 ], c! C4 F* ?  S2、引线简单,不易错接
1 ?) P; Q* \$ Q/ s' P1 S3、工作电流相对较小% m1 z: V$ f+ Q2 a# V' ?
4、相电压失衡对加热管的热效率影响较小* v" x0 F" Q+ u
5、便于实施断相零序保护
发表于 2009-10-5 10:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1>看你加热管的额定电压,220V就是星型,380V,三角。7 k3 k/ }* p8 g- g+ l" B
2>中间继电器做控制用,接触器做开关电器用,
发表于 2009-10-5 18:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用星型还是用三角形是要看加热管的额定电压来决定的,
发表于 2009-10-7 09:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常大功率电加热器采用△接法.其主要原因是施加的相电压基本一至,不象星形接法两加热管串联后有电压分配问题(无中性线供电,一但某管阻值变低,另一管电压势必会变高).另外△接法没有中性线, 相不平衡也要好的多." J, ]" ?# J' M9 b/ d

! k; C3 I% p; ~0 {7 a1 `8 |4 p- O/ J* U) d[ 本帖最后由 xufu5913 于 2009-10-7 09:42 编辑 ]
发表于 2009-10-7 10:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
三角形接是三相三线,星形接是三相四线
发表于 2010-4-28 12:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看过了上面几楼,问题应该可以解决了。
发表于 2010-5-9 16:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
星型接法,AC220V继电器控制的话,电流将更大,继电器不能满足电流的要求。