收起左侧

[公告] 变频器在减速时突然放炮烧坏

[复制链接]
发表于 2010-2-2 19:59:54 | 显示全部楼层
检查母线电压,是否在变频器允许的工作电压范围内
/ a# ]* d0 `: r  J$ k3 ~" s检查制动电阻,看看电阻的阻值情况
4 W! J2 Z5 j) n9 Y检查负载惯性是不是较大,是不是有点卡
发表于 2010-2-3 09:25:33 | 显示全部楼层
建议  楼主把实际应用的工艺条件和情况说清楚,比如负载的类型(转动惯量),停车的要求,即停车的时间具体要求。通过粗略判断 ,楼主用的是变频自带的内部制动电阻,容量比较小,也没有在参数中限制直流电压,制动时间过短,造成直流电压过高,烧毁电容和内部制动电阻
发表于 2010-2-3 10:41:46 | 显示全部楼层
请检查变频器功率和实际的电机功率是否匹配,再者就是制动电阻是否选小了
头像被屏蔽
发表于 2010-2-5 11:02:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-6 11:08:28 | 显示全部楼层
应该是选型过小,还有就是控制方式是否正确,减速应为自由停车,接触过施耐德31系列变频器,在天车行走的应用,感觉还是比较可靠
发表于 2010-4-28 10:03:45 | 显示全部楼层
换一个品牌试试看
发表于 2010-4-28 22:49:51 | 显示全部楼层
有可能减速时,电机工作在再生状态,再生能量不能回馈电网,造成变频器直流母线电压过高,从而损坏变频器,建议加个制动单元。
发表于 2010-4-29 02:55:03 | 显示全部楼层
可能是变频器设计有问题....找厂家
发表于 2010-7-18 16:04:14 | 显示全部楼层
可以把减速停车改为自由停车
发表于 2010-7-21 09:12:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-7-21 09:13 编辑
0 \+ `% X1 C$ q# j, y3 q9 f
8 e9 O. L) j! N7 X4 P# l应该改一下制动方式,变频器停止制动方式有好几种,仔细改一下吧,没有保护的情况下就烧毁,肯定方式有问题
发表于 2010-7-23 18:56:08 | 显示全部楼层
我没有看明白。三台变频器控制三台电动机呢,还是三台变频器两个备用一个一个烧呢?还有,lz可以说明下,变频器索带的电机具体是做什么的吗。
发表于 2010-10-25 12:22:46 | 显示全部楼层
加装制动电阻
发表于 2010-10-25 19:17:59 | 显示全部楼层
赞同16楼的说法!
发表于 2010-11-20 16:51:09 | 显示全部楼层
买一个新的好拉!!!
发表于 2010-12-18 04:54:40 | 显示全部楼层
很多朋友己經提出最可能的原因是
* t0 Q( n8 |+ n; i  F! f2 @5 h(1)負載慣量過大
( p$ ^2 m3 U9 V# P- d9 s(2)減速時間太短
6 Z, Z' p; W  o3 Q7 F3 b  V3 g3 \9 h9 d# {; ?# {" h
不過我對樓主的描述感到疑惑"一个控制柜三台7.5Kw的变频器", [. b; N9 X0 I7 L6 m
這是什麼意思??/ N! L$ m$ I5 e0 I
難道是一台變頻器接到三台馬達?& T. {2 T7 l$ H! {# t
如果真的是這麼做9 K9 C& u  e5 X% C. ~2 a
又是那麼大的功率  N* S: J: y" Q% W, w9 F$ D
真的太危險了
发表于 2011-3-29 09:14:41 | 显示全部楼层
是不是没有加制动电阻?转动惯量比较大,释放的能量较大,电容充电无法满足放电所需容量,以至于直流电压过高充爆电容
发表于 2011-4-2 11:32:05 | 显示全部楼层
电阻太小了吧,电流太大
发表于 2011-6-8 12:23:46 | 显示全部楼层
应该是减速过程中的过电压造成的吧。
头像被屏蔽
发表于 2011-8-5 02:23:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-10-7 16:49:37 | 显示全部楼层
这要看看你带的是什么负载,如果对停车没有特殊要求的话,建议采用自由停车,或适当延长停车时间,增大变频器容量,加装制动单元及制动电阻。
发表于 2011-12-20 16:03:10 | 显示全部楼层
变频器放大一挡使用,同时把减速时间延长,或者把减速停车改为自由停车。