经计算,采用40a、40b、40c工字钢,整体稳定性都不能满足要求,需采用45a工字钢。* [( V( r& d4 J5 C' U% a( ?
2 \' U( D0 R: e1 J给你个计算书' ? q( ^- T) |1 p% @1 [
一.
& H0 c! b* @( `设计资料 9 U- [3 J2 f3 Z2 |. {
$ H' y9 |) A O/ V7 w, @/ W3 M
长度:5200mm,截面:H-450*150*11.5*18-Q235 左端支座为:竖向铰接;右端支座为:竖向铰接; " a7 E, S$ E! m! A4 m
荷载:工况D-整体Z轴-集中Q:-98kN D1:2600mm
3 ~1 a) c0 D6 Z9 U/ \% @& d& C计算时叠加自重;
2 N9 y3 M; R3 N& f8 @采用《钢结构设计规范 GB 50017-2003》进行验算;
# g1 c6 [8 I1 o. z7 K) s: L; G% k2轴的挠度限值为:L/150;
) \9 P/ r( P1 D$ N2 L% W5 F# n3轴的挠度限值为:L/200; ; @$ `# k$ p; Z5 `. E
2轴的刚度限值为:200;
. A1 c. y c$ G% \+ u3轴的刚度限值为:200; ) C- t5 M- G$ ^4 J }, }9 s
净截面折减系数为:0.98 $ b6 c3 N* z" L" q
绕2轴的计算长度为:5200mm; # s8 k" Q2 J& H3 T4 F" }2 a0 s
绕3轴的计算长度为:5200mm;
9 f1 p: u0 P( E% C/ v, D: f采用楼面梁标准组合验算挠度;
& ^) }$ ?" k. ?! Q& e8 i
% Y4 L8 _$ n9 L, U2 S[ 本帖最后由 cjhua 于 2009-5-17 17:03 编辑 ] |