我现在有一台电机,
# n* M' M- }% P& Y% O. b; @: V, L- v# J
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?$ M- q+ i. B  k( k1 z* `/ V

# z. c& w) Z  C2 c; n还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,. o" I- S  o: b8 Z8 O+ I5 H8 f
如果不能请问我该用那种方式启动?
$ R4 k* E* a8 Y5 R, [. O
& v; k( ~9 r% P在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。2 d) H1 [% V4 \. o
可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
' W, g3 }( p1 n9 `. M9 N4 }: A具体的设定方式可以参考变频器说明书。, B4 E! e' r" J2 v
关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 X7 s2 g6 q3 F
我现在有一台电机,3 v) r3 |4 h& Y; f
# m% }2 l0 r, e- q# H' k
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
3 w! A9 E# {. i/ f1 N. Y* L5 W4 B2 g% h* Z2 M/ G+ z' q
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,) J. \9 o2 L4 a& b2 W9 y
如果不能请问我该用那种方式启动 ...

& }, J: F3 w1 Z; q2 A2 g! Y. w2 \
楼主到底上一台电机还是两台?
0 x1 J1 x( V4 z  a两台的话楼上上已经说的很清楚了。
7 k& W( f3 [! e5 `. s; ^  J电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?4 d: Q% E* i1 N8 }+ W
请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
* o, F# z1 O# }% b- I! t: M0 Y; C' b, Y: Z$ \, I0 }4 P
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,; z; B& {5 z4 g  \

& S) C, k/ N* v$ R谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 C1 W" g. V' \+ T7 |& F+ l6 _那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?9 z! E- O8 Y" x- y$ H" E  \1 G! o1 _5 h/ r

' n2 i0 w% h4 C7 X只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,5 T  g$ ]# U! g0 T& |' g8 i) ?6 A' j
) S- D" `. c% o  U& ~( T! o( K+ \
谢谢各位大侠!
4 @% u  X' K5 M6 S! D; H- v
% y* j2 i2 L4 E" K
是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了