[已解决] 地脚螺栓的直埋与预埋

[复制链接]
发表于 2009-4-29 12:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
问两者有何区别?请各位达人不吝赐教
发表于 2009-4-29 15:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
地脚螺栓灌装方法常用两种方法,一种是直埋或者说预埋,在浇灌混凝土基础前将地脚螺栓按机座孔尺寸定位,然后浇灌在混凝土中,设备安装时将基座孔套在预埋的地脚螺栓上,找正后紧固;第二种是在浇灌混凝土基础时用木盒预留出地脚螺栓安装方孔,在安装设备时将地脚螺栓随设备吊装在预留孔中,设备找正后进行二次浇灌,最后基础二次抹面。
发表于 2009-4-29 15:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
地脚螺栓灌装方法常用两种方法,一种是直埋或者说预埋,在浇灌混凝土基础前将地脚螺栓按机座孔尺寸定位,然后浇灌在混凝土中,设备安装时将基座孔套在预埋的地脚螺栓上,找正后紧固;第二种是在浇灌混凝土基础时用木盒预留出地脚螺栓安装方孔,在安装设备时将地脚螺栓随设备吊装在预留孔中,设备找正后进行二次浇灌,最后基础二次抹面。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-29 21:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各有什么优缺点呢?
发表于 2009-4-30 08:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地脚螺栓预埋的前提是知道设备的准确尺寸的前提下才可以,否则可能造成设备装不上去,打电话给厂家,厂家说我的设备没有问题,非常麻烦。通常我们不赞成这种预埋方式,对于小型设备采用预埋的方式多些。
, L# {2 N' T$ O0 j3 H* ^直埋时直需要知道设备的大致尺寸就行,在一定范围内允许偏差,一般大型设备都采用这种方式。但是直埋地缺点就是预留的空洞要保护好,尤其是不能将油脂之类的东西弄到了预留孔里。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 08:32:41 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
二楼的解释是正确的,直埋需要制作地脚螺栓的定位模具。模具不好,会造成地脚相对尺寸不准确、或地脚螺丝不垂直。设备无法就位。
发表于 2009-4-30 08:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两种方法对于离基础边缘距离的要求也是不一样的。; `9 S% w6 V8 ^6 O
地脚螺栓.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-1 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请问楼上7#资料是取自那里??
发表于 2009-5-1 12:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
预埋埋一般都是由土建单位进行的,而且强度较大;直埋是安装单位在设备到货后进行的,一般得根据设备具体尺寸进行,安装进度高些!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-8 11:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很想知道七楼的资料来源……
发表于 2009-5-8 11:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
七楼的资料取自HG20643-1998,三维论坛里有,搜一下就行

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分