QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2458|回复: 10
收起左侧

[求助] 请高手看看风冷器的选型问题

[复制链接]
发表于 2009-4-27 19:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如图为选型计算公式和样本资料。
+ U) `+ Y/ b( L& X" j/ G风冷却器的散热量为735W,由公式:(公式来源于《液压技术手册》范存德主编)& C8 r' ~% B' L& X
Qa=Qw/3600ρCpΔt),空气密度ρ=1.4kg/m3
3 |  D2 `9 t- f  I风扇流量:" F( E( d+ d6 Y9 V$ H/ I4 z6 c
Qa=735/3600×1.4×0.28×30=0.01736m3/s=1042L/min
6 B% o1 K& [& ?  |) ]( M% y" O+ y4 n而在样本(朝田液压)中却没有相应的如此大的流量。然而样本中可以看到,如AH0608T-CA,其冷却能力为1600Kcal/h,由1Kcal/h=1.163W得其散热功率为1600/1.163=1376W,已经大于735W,但样本上标示流量却为60L/min,请问为什么会有这种矛盾?是不是我在某些地方计算错误?请高手指点!!
& |/ `7 i, v4 Y1 a7 ^0 P/ F, E" E' V: [- q, h4 b/ j4 J. w
[ 本帖最后由 jethuang2000 于 2009-4-27 20:00 编辑 ]
风冷器样本资料.JPG
冷却器选型计算.JPG
 楼主| 发表于 2009-4-27 21:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明

回复 1# jethuang2000 的帖子

怎么没有人指点,我在线等答复,请高手指点!
发表于 2009-4-27 21:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
你算出来的Qa指的是风扇的风量
) r. @: C6 C# O' ~" I- I而样本上标出来的60是指液压油的流量* h6 x- x8 M: i, A5 c5 o
8 j- z! I# \$ O% `! x# D
  H  E7 e0 r  A
大家看看是这样的吗?
 楼主| 发表于 2009-4-27 22:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明

回复 3# woxiangta 的帖子

我仔细想了一下,三楼说的有道理。刚才我又上百度搜索了一下,50W的风扇风量就能达到20m3/min,所以更加肯定60L/min为油流量,谢谢指点!
发表于 2009-4-27 22:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的判断应该是正确的。' a, P5 q( C  T0 Q7 k. ]: e9 d
由于通过冷却器的流速不会太快(压力较低),流速取1.5m/s。样本中提到冷却器的油管口径为3/4",根据标准推算管道内径约为24mm(外径28mm*壁厚2mm)。根据雷天觉编的《液压工程手册》1990年版,流量可以按照下式计算
8 {9 o4 q+ x# ~1 e& c$ `q=v*(d/1.13)^25 n2 ]) V5 o; q' a* M. j
求得流量为6.76E-4m3/s=40.6l/min3 Z. z+ ]# U$ f
因此,样本中的数值为油液流量。
发表于 2009-4-28 11:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
60L确实是液压油的额定通过流量,是楼主理解错了。
头像被屏蔽
发表于 2009-4-28 11:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-28 22:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是液压系统流量  选冷却器一般计算好散热功率
头像被屏蔽
发表于 2009-5-5 16:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-6 00:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
一般是按多少升油在40摄氏度时的散热功率来选定散热器的
发表于 2009-5-6 06:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
风冷样本上一般给出了按你的系统流量直接选择冷却器。  K2 N8 o3 J7 e) a4 X1 Q
个人认为应具体情况具体分析,系统的发热量与工矿有关,相同的电机功率在不同的系统中,系统的发热量是不同的。