QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 1764|回复: 2
收起左侧

[已解决] 艾默生ev2000 37kw变频器显示e018如何处理?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-23 12:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
艾默生ev2000 37kw变频器显示e018如何处理?
0 s! V3 Z. g. t4 `( Z
, A  s5 b8 g% S6 ]* n; D[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-28 11:02 编辑 ]
发表于 2009-4-23 14:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1、用万用表测量接触器的线圈线路是否正常
: O$ b& v) @6 K: G2、检查板上的插头是否有松动或接触不良
  Z; V( X8 r6 u' i9 X/ F) u4 s3、检查驱动板上的小继电器是否工作正常
: d- {" i9 n* n9 L+ ]; T4、检查接触器辅助触点是否不良
 楼主| 发表于 2009-4-24 20:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢好心人了。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表