[讨论] 现场阀门打压的设备一般采用什么样?

[复制链接]
发表于 2009-4-16 16:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现场阀门打压的设备一般采用什么样?( Y! ]! e* T+ _! K8 w+ n6 M
请大家晒晒自己所了解的设备并图片跟帖。
发表于 2009-4-17 11:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阀门打压一般都在厂房里面,有专门的阀门液压试压设备叫做阀门泄露性试验。在现场一般是和管线一起打压,就是用螺杆泵,活塞试压泵或者电动离心试压泵等都可以。不过按照SH3501  GB50235阀门泄露性试验应该在安装之前就进行,未经过泄露性试验或者试验不合格的阀门时不允许安装的
发表于 2009-4-20 10:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
按GB50235要求,阀门安装前需要按比例进行强度试验和密性试验,检验的比例,标准上有规定,和毒性等有关系,这样的试验我理解为入库的检验,这样做工作量是比较大的,我们现在一般是到工厂进行发货前的试验见证,在工厂的报告上签字,到现场后就不再做这样的试验
& {- l0 E/ c, D  象这样的阀门很多应该是属于特种设备,是需要工厂认可和产品检验的,如果管理到每台阀门都有合格报告应该就不需要再复验了.需要再进行试验的应该是,生产时间太长(放的时间),有明显的碰撞等等,需要进行再试验
发表于 2009-4-20 10:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般法兰的阀门数量多的的,做个工装.平台加液压压紧,在上下压头上布置,进水,排气,安表的接口,还有安全保护等就可以了,数量不多,相同的连起来加盲板,连管进水
发表于 2009-4-21 06:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
首先看你是多大的阀门,如果公称直径小点的怎么都好说,如果超过DN600就比较难办了!!!
发表于 2009-4-21 12:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
现场一般是管道安装完后才与阀门试压的。