|
|
发表于 2009-3-26 14:39:21
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
热电阻PT100的接线/ ] i( |) q- R( L2 w4 i; g- I( b* l
Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同: 1 P" x/ e F, u- [" s
二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒
! Z `$ W) W7 _' o7 E0 }: o流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
- d' J3 \; a2 Z2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响 - H2 n% m' S. R! \3 I7 u2 \5 O
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效
; p; q0 \; C: \: P& `; S3 X2 N消除这种影响。 % H' j; d: M: q
与连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了
6 c: T9 T* N7 T; s给提供恒定的电流,V+、V-是用来监测的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:
' t% ?% o p3 C: {+ C5 X
% \9 Y1 Q$ ^1 W$ m
# m- g: v7 u0 ?(1)四线制就是从两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
' s- V Q) F ^2 t(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I- : o+ p, m5 x# X3 S& R& w8 x8 R
端子和V-端子短接)。精度稍好。
/ B5 k% S5 f( G: {- M(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和
8 m7 e3 d; a6 @V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。 5 x0 D2 P* D b! d
详情请参考:1 Q( F; \, ~) d* o( l7 g8 [0 F% z' O
在采集模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。
3 S* V% Q! z6 b. T! G
* M2 i- b$ W( s, e一般的温度表C端的输出电流是厂家设置的,只需要接线即可。/ h# c. l$ f# r5 Q! L
五线(四线加地线)
, i. _3 U) v/ y& C' u
B3 x5 o- {8 r( C% N。6 T( H* H; u7 ]/ \
) w% t8 ]5 @& S. }[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-3-26 15:05 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|