QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 25300|回复: 38
收起左侧

[已答复] 请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-16 18:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?3 y! _4 t& C! Z- V" N9 i

3 Q& |1 M3 R/ g" K; P& _[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-12-17 11:14 编辑 ]
发表于 2009-3-16 18:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安

请教55kw的电机,如何计算额定电流,如何选择空开?

1.这种电机可用估算法,即每千瓦2安培电流,55Kw的电流为100A左右。如果要正确计算就要有功率因数值与效率值这二个参数,实际当中根本用不着计算,看一下铭牌就行了。
$ ^) l& m. L' R2 w$ B: G2.三相异步电动机能否直接起动决定于电源容量大小,即变压器的大小,而不是电动机本身功率的大小,主要指标是电动机起动时的电压降控制在额定电压的百分之十五内,一般当电动机的功率为变压器容量的百分之二十五以内时,就可考虑用直接起动。实际应用中当电动机直接起动时,只要不影响其它电机的正常运行及其它用电设备的正常工作就行。如果变压器就带这台电机,那么电机功率是变压器一半甚至与变压器容量接近都可用直接起动。
7 K3 t: y% K2 X+ ]' ]$ D: l% O3.塑壳.断路器有二种类型,线路保护型与电动机保护型。前者的过电流瞬时动作整定值为10倍额定电流,后者为12倍。
9 R2 y- R* }7 i3 ]$ U* S! o电动机如果是直接起动,用接触器控制,用电动机保护型断路器作短路保护,那么断路器的额定电流等于或大于电机额定电流就行。如果用线路保护型断路器,因电动机直接起动时的最大电流瞬时值有可能达到10倍以上额定电流值,会造成起动时断路器跳阐,因此要用1.2倍额定电流以上的断路器。常用的塑壳断路器都是线路保护型的。
- J  Y! N3 I, g1 Y8 Z3 Y# x如果用断路器直接控制电动机,因断路器触头担任接通与断开电机电流的任务,因此至少要用1.5倍额定电流以上的断路器。  l+ H' b4 p0 g" H* I( S# c
如果电机降压起动,无论什么类型的断路器都按等于或大于额定电流选用。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-16 19:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
55kW电动机建议采用星三角启动或其他方式(如软启动等),以减小启动时对电网的冲击,考虑经济性仅采用星三角启动也可以。
1 h1 j; n' q( l8 s9 Y$ Z, [: l) X+ h& h8 {* p$ w
若采用星三角启动,设计时,可查电动机样本,查出该型号电动机的额定电流,不推荐使用计算,因为,效率、功率因数的取值会导致误差。查电动机铭牌最好,但若是作为项目初设计院设计就只能查电动机样本了。
* x# i7 ~& M. B7 }, ?! B
# C. o9 k6 O) d! R2 e2 [楼主的案例,查样本,若为2极的电动机,额定电流为94.5A5 W/ t  b  y5 ~" U; m( w
! p! z  k6 n( a" I" C' i/ V
可选用100A的塑壳断路器,
) |; v1 i" ~4 E/ o7 Y" E9 m
0 Z9 P) m: b# u, _原因,1、考虑断路器额定值100A大于电动机额定电流。: ~' h  g! a5 E1 u0 _! u

* R/ d; V. [5 I8 B) g+ D* H, N           2、考虑启动电流,该电动机启动倍数为7.5倍,启动电流为约为710A,而断路器的瞬时脱扣值为1000A,大于启动电流,正常启动时,断路器不会脱扣。
: i3 e' z7 G! z9 x" {
0 j, O! e/ q* v' m& c另外,接触器可分别选用75A和40A的
3 ~+ N! q+ ^. z7 ?
9 S2 V5 |# o, W0 R8 k6 W[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-3-16 19:41 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-17 13:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
3楼所说的接触器使用75A和40A的,我认为有点小。
  J+ D" r" o/ Q" t3 H! l" H就55kW电动机来说,额定电流在应该在100A左右。所以,控制接触器宜选择大于电动机额定电流的(100A和75A),以保证和延长接触器的使用寿命,减小因接触器粘连而引起的事故率。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-17 21:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 yjybd 于 2009-3-17 13:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ Z4 Q, C5 w+ }& m9 t3 S
3楼所说的接触器使用75A和40A的,我认为有点小。
3 ?; @1 U6 W8 {+ D* M/ G  s就55kW电动机来说,额定电流在应该在100A左右。所以,控制接触器宜选择大于电动机额定电流的(100A和75A),以保证和延长接触器的使用寿命,减小因接触器粘连而引起 ...
; q/ S4 j- z8 l4 K3 Z0 f! E

1 P7 p# _  n  x  ?2 _8 t若采用星三角启动,则接触器可分别选用75A和40A的!画原理图就很清楚了,这位朋友试试看吧。
1 N6 {  T6 e3 E8 b+ s5 m7 `' G2 i9 u( b$ Y* g4 u/ H
75A>94.5A/1.732=54.6A
5 |' e! a0 p! I( \" ]% Z, I% w8 T6 \$ |: x9 l2 U" I5 H0 e
40A>54.6/1.732=31.5A
% b/ _9 e% q+ f* p5 U; l7 b0 D" V6 B8 p( I
94.5A为线电流,三角形接法时应除以1.732,即按54.6A校核接触器,选用75A足够大了,40A接触器用在启动电动机时,采用Y接法,还要再除以1.732。
+ d, _9 _* Y4 f0 a
1 F: D7 R! K/ n5 p$ ?- U. ^
3 W, o# @+ u+ u4 h- t5 t祝好运,希望对大家有所帮助!

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-17 22:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,以前只知道估算,即KW数*2
发表于 2009-3-18 11:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
常用简单估算是用电机功率乘以2,就是额定电流值,功率很小这个系数要增大一点,功率大时就减小一点。+ H8 M& X. b( b8 h9 C
现在空开的选型样本上一般都会写明与多大电机适配的,在此基础上根据实际环境,适当考虑一点余量就可以了。) T, R* H9 b! b- l; c/ J0 k
电机直接起动对电网冲击主要表现在大电流会引起电网压降,造成与此线路相连的其它设备的不稳,如果前端变压器足够大,这个冲击不会造成其它设备的故障,那么直接起动是完全可行的。不过55kW电机直接起动还是很奢侈的。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-2 10:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 7# yjybd 的帖子

7楼的说得没错,接触器选择大于电机的额定电流!
+ O  `6 F$ U& W+ b) o5 }3 ~1 q4 p+ h& D
Pangpang提示:因前面删除一水帖,故本帖所指7#应为6#。
- L$ Q1 s( U( g4 Y
$ `1 p* L0 R/ x* F: L3 o[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-9-27 16:31 编辑 ]
发表于 2009-4-2 12:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
综合回复网友 lidake2005 和 yjybd  :关于接触器的选择* p" _- q  U# |, v0 K
$ M5 X) P& b# x- U, t1 ]8 j
下图中的图1和图2均为三相异步电动机Y-△启动线路的主电路。在接线上,二者之间仅有的微小的差别,决定了其主接触器KM容量选择上的不同。(假定其电动机的额定电流为100A)
! U, R1 ?9 x8 d1 N5 Q( n$ ]  g8 k* P- c1 A6 b
关于接触器KM的选择:8 X* _6 ?7 F/ P# q7 H2 Y. J" I
在角形正常运转时,图1电路中的KM通过的是电动机的线电流,所以应按电动机的额定电流100A为依据进行选型;而在图2电路中,KM通过的电流是电动机的相电流,所以可以按100A×1.732×1/3=57.7A来选择接触器。所以,在主接触器KM的选择上,lidake2005yjybd 的描述可以说都没有错,只是所依据的是不同接线的Y-△启动线路。3 R. _2 ]2 ^" o) u0 o
; e# x1 L* a! O# S  h! x

6 }3 T) b/ D" _; a
+ m& |' t1 v: Z, K: F3 {) n. O3 w# q$ L
4 ~9 C- j% v* g% u5 V0 W[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-4-2 13:54 编辑 ]
图.JPG

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-2 15:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
如交流异步电机:经验算法乘二,110A,选250A空开.星角启动.有条件的话采用软启动器.直接启动的话对电网冲击大且经常换接触器的触点甚至触点粘住控制失灵.$ j6 p! Y4 @9 _; m2 X: U
如直流电机选270A的装置.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-2 20:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我们都是直接启动
发表于 2009-4-3 12:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电机名牌上面的额定电流的115%  还要看你的调速方法 是几速短接   还是电阻调速了哦
发表于 2009-4-5 09:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
保险的话还是选择大一些的,毕竟异步电机直接启动时的起动电流倍数一般在4~6倍之间!
发表于 2009-4-6 08:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
实际应用中星三角启动以图2的接线方式为主,但最近在网上闲逛,无意发现确实有学校教学是采用图1的接线方式的。
0 p7 e% F6 A* f+ k" a" Z
6 N: |4 P! O1 z/ y: C) S+ Q& i那么我们实际采用图2的接线方式的原因是什么呢。
6 O5 a% x6 H: y9 }
8 x6 P: @) `- M! M; W- N5 q# ?个人以为,0 `1 O& w6 y) _7 o" S1 y6 i* d

! [: q8 w! E/ ^" N. u3 c1、若采用图1的接线方式,可能需要订100A、75A、40A三种规格的接触器,而图2方式仅需采用75A、40A两种规格的接触器,前者订货较为麻烦。1 Q4 Z4 W! F0 O+ d- @7 m6 C5 u) w

  b8 A( E  P# j/ x7 _2、若图1接线方式,仅采用100A、40A两种规格的接触器,则价格较贵,经济性没有图2接线方式好。; w/ H6 j* S4 `( `& s/ l5 R8 X

9 S/ A+ {3 h! T' y0 C% y3、即使考虑安全性,由于保护的断路器采用100A,已经足够安全了。9 ]2 J, |; a/ F# f

1 Y; }0 e, |$ y4 g# e6 t. d1 j5 k5 J我们设计,即是综合考虑安全性与经济性,在满足安全性的前提下,选择图2接线方式较为合适。- O& b+ D. k5 y7 b, I& u2 i6 P7 R

* E% }" i( p' k9 M$ `" ~2 A个人观点,仅供参考,也算是抛砖引玉吧,希望对大家有所启发,本贴目的便已达到了,http://www.3dportal.cn/discuz/images/smilies/default/smile.gif

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lsq12345 + 10 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-25 08:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一是自己计算,二是参考开关样本上,样本上一般都有电动机回路配置表,不同功率的电机回路都有,开关,热继,接触器都是最匹配的,建议看abb和施奈德的样本。
发表于 2009-4-25 09:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
空气开关选100A不行吧,空气开关主要保护整个系统和线路及断路器功能,建议最少在150A以上。对于电机的热保护应该选合适的热继电器,而不应该靠空气开关来保护。接触器可以选两大一小,但要注意是Y节点的接触器是小的。+ V/ s0 M, n7 h
对于可不可以直接启动,是否选用Y-△启动,或其他启动方式,应该根据你们公司的变压器供电容量来确定,电机电流步大于总电流的5%就 可以直接启动。(经验之谈,不正确之处大家多指导指导)
发表于 2009-4-29 11:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
大概是110A~120A,有时厂家不 同,电流也有变化。
发表于 2009-4-29 11:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自已接的工程,包工包料,选器件要有裕量。特别是接触器
发表于 2009-4-29 12:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恩。不错。先电流。然后选择。不过塑壳的和别的有什么不同??
发表于 2009-4-29 15:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刚做电气设计的吧,电机通常按一个千瓦两个电流进行估算,大的电机实际值要比估算值略高一点。至于空开的选择,直接查空开的选型手册就可以了。
发表于 2009-4-29 15:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对不起,刚才的说错了。大电机的实际值要比估算值略低一点才对,对不起。
发表于 2009-4-29 16:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主给的条件不完全,没有给电机的额定电压。- M$ z9 l. b! S- u7 \6 g
楼上各位的回复都是按照380V电压计算的。
发表于 2009-5-1 12:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议选择星角启动!电流看铭牌就好,不行就千瓦*2,这个只能估算,不建议选用!
发表于 2009-9-27 14:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 lidake2005 于 2009-3-17 21:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 r+ y6 `6 F' @9 o8 r7 i
: }7 W* k5 i/ b( J9 E4 a

+ g% a4 Q2 m4 C! v, w) D- i8 G' u若采用星三角启动,则接触器可分别选用75A和40A的!画原理图就很清楚了,这位朋友试试看吧。! v1 e; E; Z8 x2 M
* Y# \- d$ _; |- W
75A>94.5A/1.732=54.6A% g, r/ Y( ]" F5 k! d

8 ]9 ^6 e: V: }8 Y, V1 A40A>54.6/1.732=31.5A
7 y$ c! B* x0 A( D+ b! W3 j% U% _( P; h9 k9 [( H
94.5A为线电流,三角形接法时应除以1.732,即按54.6A校核接触 ...

! }8 \9 E5 {) A* T! ~# G
9 y; G  i8 h3 N
" x" f, F8 a& e  o6 v' F$ J. Q前面那个94.5A/1.732我知道是线电流转为相电流计算,但是后面那个54.6/1.732=31.5A是怎么来的。为什么是用54.6去除
% |$ {  E. `, x/ D2 I
发表于 2009-9-27 18:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
一般选取额定电流的1、1到1.2倍
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表