像这样的将蒸汽变成水暖的热水的设施叫换热站,即用蒸汽在裂管换热器中将水加热。这样的换热站很常见。
; f( E9 h/ V' X/ B8 E要进行热量衡算还需要许多条件。首先要知道整个取暖系统需多少循环热水(kg/h),热水进入采暖系统的温度,从采暖系统循环回来的热水温度,热水的损耗量是多少。
" u3 R- f. F. P这里举个例子计算加热1吨热水需用的蒸汽量,设将水加热到90℃,从采暖系统回来的水的温度为40℃,蒸汽的温度为150℃(5kg/cm^2时,饱和蒸汽的温度为150℃),设蒸汽放热后变成100℃的热水。
, E# q& m9 N, C9 o' a3 r5 M- b1000kg水从40℃加热到90℃所需用的热量:Q1=m( H2-H1) =1000kg×( 377-167 ) kJ/kg=210000kJ ( 式中m为水的质量,H2、H1为水在两种温度下的焓)。
; B6 S. z4 }) f o) `" s. T1kg蒸汽从150℃降至100℃的水放出的热量为:q=h1-h2=2751kJ/kg - 419kJ /kg= 2332kJ /kg ( 式中h1为高温蒸汽的焓,h2为100℃的水的焓)
7 X A( N% Z+ ^, X( e加热1000kg水所需的蒸汽量为:210000kJ ÷2332kJ/kg = 90.1 kg
9 g# v7 c" q" S" C* @( {; K7 z系统计算时,应考虑热效率和水的损耗。* F7 b4 K4 C( T0 t3 v; I. R