查表即可计算变压器的空载时的冲击励磁电流。0 n% p5 q# K6 b
2 ~4 k+ x) m% P7 r5 }" i" v例:30kVA的变压器,初级额定电流115A1 [$ y$ F4 c Z: Q9 F9 X( a% C
则该变压器冲击励磁电流为32X115=3.68kA/ n* T, N. d) |
该变压器初级侧保护断路器的瞬动作整定值
0 F% y7 o# w8 i- m, z# v0 uI1>1.2X32X115=4.42kA$ H6 c( o+ R$ n7 b- ]! J5 K8 Z5 U' K
) b: i: w) n5 F" u; B% q
1.2为考虑断路器瞬时脱扣器误差的修正系数,
, @6 ?. u# y$ Z2 B! M; a7 G一般K1取值1.2~1.25 。$ y3 \: a p9 S' K1 w8 Q# Q
祝好运,希望对您有所帮助!