查表即可计算变压器的空载时的冲击励磁电流。
" W- D9 x, D+ N& ?& p0 J% R4 J k$ u" D" {
例:30kVA的变压器,初级额定电流115A1 n4 j& M! f1 d3 M
则该变压器冲击励磁电流为32X115=3.68kA" t3 G. d. x4 X! M' T$ P2 ^( @7 K7 H" V5 A
该变压器初级侧保护断路器的瞬动作整定值( f7 L$ C U( J; {. r& k
I1>1.2X32X115=4.42kA
; z- q/ d: z) R& L, d# p+ q, a! ]& ?, i& \/ ^- }" r6 I3 t
1.2为考虑断路器瞬时脱扣器误差的修正系数,
$ }* k0 u, P: V8 t+ }; m一般K1取值1.2~1.25 。
E: ~* F! ^* L7 H G2 c祝好运,希望对您有所帮助!9 f1 Q$ S& s! h. y# f