# ]# t s$ j4 x7 c8 d' u# |查表即可计算变压器的空载时的冲击励磁电流。, Q1 a- N% F. X# u1 m
$ D, `/ Z- M( x; W4 n [3 Q
例:30kVA的变压器,初级额定电流115A
8 k' j7 N! z4 y9 {! E0 n2 u则该变压器冲击励磁电流为32X115=3.68kA3 |; s' X9 @2 C7 y k* F
该变压器初级侧保护断路器的瞬动作整定值
' v. @# f% E: {) KI1>1.2X32X115=4.42kA
2 ~# ^0 m" w; `5 W: T. a6 P% d: v4 o+ y* n _8 q7 _ r4 K
1.2为考虑断路器瞬时脱扣器误差的修正系数,5 @0 U: L$ x# J
一般K1取值1.2~1.25 。
6 Z2 B& a! O4 w祝好运,希望对您有所帮助!