马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
燃煤火电厂125 MW机组受监金属部件中,有大量规格为http://www.weldr.net/skill/uploadfile/200707/20070703021726916.gif76 mm×11 mm的管子,需要对焊缝进行X射线探伤。如按照习惯采取的曝光工艺,虽然能扩大评片区,但底片对比度小,灵敏度低,像质计不清晰。为获得较好的X射线底片质量,我们通过理论分析和探伤实践,寻找出较好的探伤工艺参数。3 S; d; l6 m6 P3 `
国内有标准规定小径管(外径小于89 mm)对接焊缝X射线椭圆成像,为保证质量,一般曝光量不低于15 mA.min[1];也有标准规定对外径小于或等于76 mm的管子允许选择较高管电压,曝光量小于7.5 mA.min,黑度范围1.5~3.5[2]。以上两标准均没有严格给出具体的透照工艺参数,只对底片质量提出对比度、灵敏度和黑度的要求。以前曾有标准列出了一些推荐参数(如高电压、短时间)[3],但在实际探伤中获得的底片质量较差,对比度小,灵敏度低,像质计显示不够清楚。
6 _5 b6 G- G# N6 s( O8 u$ N" n$ R! ]6 D$ R( A
1 管电压的选择8 S) M( a9 ]' } ^+ \
在适当的范围内,射线底片的对比度差值越大则各种缺陷细节显示越清晰,因此在黑度一定的范围内,底片对比度越大,发现缺陷的灵敏度就越高。根据公式ΔD=-0.434γ.μ.ΔΤ, 式中 ΔD——底片对比度;
3 L. \ Y- \$ o0 A' o γ——胶片对比度;
+ p/ S0 y; V/ g I4 p3 j9 N& C8 |! l μ——衰减系数;
3 a" R/ E8 E& a" h; |+ K ΔΤ——被透工件厚度差。
, j V0 J+ v: {% [% t在胶片和被透工件不变的情况下,若要增大对比度ΔD,就要增大衰减系数μ。对于同一工件来说, μ=τ=kρZ3λ, 式中 τ——吸收系数;0 c5 u5 R' J3 F1 @; e, d* l9 t
k——常数;0 x+ g; o6 A0 P. D5 }7 @. l
ρ——被照工件密度;
' Q0 K: x2 @' i3 D Z——被透工件原子序数;) z$ ]) T8 A/ j, M3 V
λ——射线波长。9 O; M v, s8 ~+ i! s" i7 x
密度和原子序数是不变的,所以,若增大衰减系数必须增大射线波长λ。由于 式中 U——管电压。
) Y+ ]8 n! z7 L# K; N若要增大射线波长λ,则要降低管电压U。- F) V; c4 m+ S% }6 {" x( t
由以上分析可以得出,要提高底片对比度ΔD,就要降低管电压U。但是对于厚壁小径管来说,厚度变化较大,为增大曝光宽容度,增大有效评片区,又必须提高电压,但同时也要考虑射线机的使用寿命。我们知道,当工作负荷为满负荷的80%~90%时,可以有效延长X射线机的使用寿命。笔者认为,采用2505型X射线机透照,管电压为230 kV,此时获得的底片质量较理想。- Z+ p$ |( H# n+ J, a' @- h
4 L6 `# h4 V" i4 o6 e
% [, T# e! A9 e/ O4 U. S) c
图1 现场确定间隙距离
: d& M' f# S. a1 _ _; ]% y" q+ Q1 @6 K% B3 d( b: B2 q
+ R$ W: C+ [4 T: k. G
式中 TA——透照厚度,mm;
: i6 j$ J& M/ C- @1 Y0 D D——管子外径,mm;
$ W3 f! Q8 v7 ^4 } T——管子壁厚,mm。
( l2 G8 T. Y, M9 b; |/ f) `% @ 经计算,
) f) S& h7 X% `. O2 K; J j# l& y! e' i; u* S: l0 H
7 结论8 Y1 h, q8 Q0 V, E- M% W) b' Y$ k
厚壁小径管X射线透照工艺选择,各标准规定不尽相同,各有一定的优缺点。实践证明,厚壁小径管采用上述透照工艺,既能达到较好的底片质量,又能获得较大的透照有效长度。 作者简介:潘军光(1966—),男,广东梅县人,工程师,学士,主要从事火电厂金属技术监督工作。2 y- T. z& Z1 D! p# |7 j$ L v2 E
作者单位:梅县发电厂,广东 梅州 514032 参考文献2 N7 f. E, A* v8 R7 M- M
[1]GB3323—87,钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级[S]
@& q$ }1 b- f1 B% V[2]DL/T 5069—1996,电力建设施工及验收规范(钢制承压管道对接焊接接头射线检验篇)[S]
?2 E8 }% \4 L3 M# e5 I- N[3]SD143—85,电力建设施工及验收规范(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇)[S]
# q% G3 B* H9 C% ], d4 W, {/ Z8 j2 曝光量的选择
+ A# i1 A# Q4 B. ? 文献[1]对管电压无具体要求,曝光量不小于15 mA.min。这样的话,管电压则较低。但对于厚壁小径管来说,过低的电压必然造成对比度过大,有效评片区过小。- u. g7 J/ o8 r# u3 x6 U
文献[2]对曝光量的要求小于7.5 mA.min,按此标准要求的管电压较高,造成底片对比度小,灵敏度低。同时,要使用又大又重的3005型X射线机,在现场操作增加了劳动强度和工作难度。我们通过实践,如曝光量确定为12.5 mA.min,则底片的质量较好,且仅需要使用2505型X射线机就可透照。
6 i" U2 k! m6 c) R+ ~
* ?! ]: l0 a1 {' M3 透照距离的选择
; I/ ~8 b. Q& Z& @" H# p8 v 为保证上下焊缝影像清晰,焦距不得低于600 mm[1]。通过最短焦距计算并结合工作效率的考虑,对于http://www.weldr.net/skill/uploadfile/200707/20070703021726916.gif76 mm×11 mm的管子,透照距离选择600~630 mm为宜,此时底片缺陷清晰度较高,底片质量较好。
! |; S: H# ~) q& H* G! [
) L) e# D- C6 g* O9 n# |7 x4 开口间隙的选取与对焦方式4 o7 Z( |, Q* `( E$ s6 |8 c
一般而言,小管对接焊缝透照时,上下两焊缝在底片上的成像呈椭圆形,间距以3~10 mm为宜[1,2]。笔者认为,上下两焊缝间距应小些为好,符合投影近清晰,远模糊的原理。间隙角大时,上焊缝清晰度和灵敏度低,对面状缺陷的检出率影响大。实践表明,上下焊缝投影间隙在3~6 mm范围为理想间隙距离。
+ P; @3 m# L0 J2 \8 D h8 d& g 现场透照时为使间距在3~6 mm范围,可以采取直线法确定焦点位置。如图1,假定间隙距离选5 mm,则只要在工件上量出DE=5 mm,确定E点位置后,将射线管焦点O、前壁焊缝A点、后壁E点连成直线,OE取600~630 mm,且垂直于X射线窗口截面,对焦工作即告完成。 5 透照次数确定4 [2 u; `3 Y) h8 h
小径管透照规程上规定可以不受k值限制,允许一次透照,但也有一定的技术要求:文献[1]要求可评范围不低于90%,要求100%透照的需转90°拍两次;文献[2]允许一次透照,管子内壁轮廓应清晰地呈现在底片上,黑度应在1.5~3.5范围。1 n% M% N5 O+ i" ?* L3 W7 ^; X
实践证明,在清晰度、灵敏度均达到要求的情况下,http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/gddl/gddl99/gddl9904/image4/Image146.gif76 mm×11 mm厚壁管一次透照有效评片区弦长只达到52 mm,黑度范围边缘1.6,中心2.53,通过计算可知,一次透照有效评片长度只有45%,因此厚壁管一次透照的漏检率很大。综合考虑各标准要求,确定拍片次数至少2次,后一次转动90°拍,若要达到100%焊缝透照则需拍3次,后两次转动60°和120°。1 H+ U, ~" L% k9 X7 N
; Q. e4 u: k! z
6 像质计选择
; t) Q; X! B& g/ V 小径管椭圆透照时,应选用由5根直径相同金属丝构成的I型专用像质计。笔者认为,在确定像质计线径时,透照厚度按下式计算比较合理: http://www.weldr.net/skill/uploadfile/200707/20070703021726916.gif76 mm×11 mm管子焊缝透照厚度为32.4 mm,选用线编号为8的像质计。 |