QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 6992|回复: 12
收起左侧

[讨论] 关于屏蔽线接地问题的讨论

[复制链接]
发表于 2009-2-10 16:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在机床电气设计中经常遇到一些屏蔽线要求接地的问题。例如:
* z5 n. M" W! [0 `; P. }0 ?: i( d1、屏蔽线的已接外壳,另一端屏蔽线应悬空。
: s9 F. A+ J5 M& H2 B1 P2、屏蔽线的两端都应接地。0 g" `( Q4 U. \$ R
3、屏蔽线的两端都应悬空。
9 X& @% u% T/ k+ A& {* p6 u2 o4、屏蔽线的两端都应接机壳。
8 L4 _8 _& I3 w( B9 Y5 C不外乎以上几类。我有些不明白,为什么要求的不一样呢?怎么样接屏蔽线才是正确的呢?( |: `6 |# d; U( J  M9 [4 y) G
请各位大侠讨论、指教!: a# X# h, n/ Q. j
机壳是与机床连接的,机床和大地通过地脚螺丝连接。
* `6 W0 I% T0 y% X
6 p. j8 @+ S2 ~( |. E& ~[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-2-10 19:27 编辑 ]
发表于 2009-2-10 16:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不知你说的机壳或外壳是接地还是悬浮?屏蔽层接在悬浮的外壳是没有用的。通常情况下屏蔽层只能是一端接地,两端接地会加剧干扰,起不到屏蔽效果。
 楼主| 发表于 2009-2-11 08:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# alone8848 的帖子

那么为什么有的说明书上要求两端都要接地呢?
发表于 2009-2-11 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
屏蔽线应该单端接地
8 h0 b, ~# R1 C8 M, \你说的屏蔽层两头都接外壳的情况
9 Z  s& |% n, n7 {( k& g+ m至少有一个外壳是非接地的
发表于 2009-2-11 08:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
屏蔽线的两端都应接地
 楼主| 发表于 2009-2-13 20:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来说法不一啊,还是请高手指教吧!
发表于 2009-2-13 21:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

屏蔽线接地的正确方法

屏蔽线接地的正确方法:
: l3 c7 J% h4 I( Q& E  n9 G; R    根据屏蔽电缆的实际长度L与屏蔽层内部电缆上传输的信号波长λ相比较,分别采取屏蔽层单端接地、双端接地、甚至多点接地的措施。3 O# U; I* L5 B
一般采取λ/10法则,具体方法如下:  |9 z% i. r8 ^
1、如果L<λ/10,则采取单端接地;适用于低频信号和短电缆;
9 w* K8 ?; Q/ q* \7 [6 S2、如果L>λ/10 ,则采取双端接地;适用于高频信号和长电缆;' w/ @5 R5 y5 V! d0 w4 T7 m; Y: {5 Z: ]$ R
3、如果L>>λ/10 ,则采取多点接地,最好每隔λ/10接一次地,如果无法实现,至少在电缆两端的屏蔽层要同时接地;2 U- c2 J9 v* ?, f! u4 Y
    其它还有0.15λ法则、λ/20等等,方法同上。
发表于 2009-2-14 08:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
GB 50217-1994电力工程电缆设计规范$ f' [% o( Z' ~3 O  ~$ {
3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
; n9 m' y3 ]2 r5 c(1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
) s1 ?6 j( u" L! v(2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜* h& F. X* ~- E
采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。( X  g1 ^- t, ^, P0 ?& F
双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。" }. ^, h9 J, }3 L7 l
(3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 7# qqss0086 的帖子

这么说,要想正确接地还得弄清楚所使用的信号的波长了?那就更专业了!
发表于 2009-2-15 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好象挺麻烦
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
请大家到下面这个地方参加这方面的问题的讨论。那里有可供讨论的题目。
4 `8 }* r) x9 _* i' \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=675993&pid=3364698&page=1&extra=
发表于 2009-4-6 15:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
说的是这个道理,我们也就是这么做的
发表于 2009-4-6 23:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
虚心学习,。。。。。。。。。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表