[已答复] 压缩空气输送管道是否属于压力管道?

[复制链接]
发表于 2009-2-7 09:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司压缩空气输送管道,介质为空气,输送最大压力1.0MP,管径159MM.是否属于压力管道?是否要在特检所注册,是否要特检所定期作探伤等检验?
( L, X' v+ \5 i% C7 U0 }7 }$ [0 P7 D6 G$ T6 b  }7 H! P* Q
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 10:53 编辑 ]
发表于 2009-2-7 10:21:47 | 显示全部楼层
是GC3类压力管道!是压力管道就要受监管!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-2-7 11:14:37 | 显示全部楼层
属于压力管道范围,至于是否是GC3或GC2级,还要看介质的温度。应按规定申报定期检验,必要时在检验时进行探伤检测。如果是新装的压力管道,应按当地的规定决定是否注册。
, y; b& B  i( l- o6 O0 _+ L
3 j3 A) A8 _- A0 _/ H, d' v( ]$ m[ 本帖最后由 弯弯月 于 2009-2-7 11:19 编辑 ]
2009-02-07_111854.png

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2021-12-30 09:33:00 | 显示全部楼层
按照最新的GBT20801-2020,大于或等于DN150就是压力管道
发表于 2021-12-30 09:33:35 | 显示全部楼层
即使管径不大于DN150,设计施工还是按压力管道执行