最近给三相电源7V200A加无源PFC,因为是第一次做无源,不太熟悉,有些问题请教行家:1 G2 N. f0 n3 g, r7 H1 L7 Z, U
1. 在未加PFC电感前,功率因数=0.58
1 c$ b4 p7 d0 N/ b3 u X2. 加10mH电感, 功率因数=0.9 * Z$ Q8 P7 W- b; e+ X
功率因数在加上电感后显著上升.5 b3 U; C0 c! I4 I' G( T; g# i
* ]. b8 j, K1 X$ d. t& ]
但有一个问题: 加上电感后, 功率因数并不是一个固定值, 实验中发现, 功率因数随电网情况而变化, 大体在0.88-0.94之间变化. 这是为什么? 请教专家. |
|