[讨论结束] 机床电气设计的奇怪问题求助

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-5 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我厂有一台小型旋转热压机(10T)。应客户要求,电气部分采用步进电机驱动转盘,其结构如下:' r4 m0 \. {& D# r; x2 N- Q
    步进电机驱动转盘工作。每次旋转180度停止。. u1 Q% G! l6 |6 q. y
    采用液控单向阀和电接点压力表保压。6 }: }! c% n7 y" _# w7 U3 w
    采用加热管及固态继电器加热,每相电流约6A。4 P, k, m$ f1 k$ {6 e
机器动作如下:( s  {5 C' r6 q5 k# R+ o
    手动液压缸上升,下降。
* p  r, J, ]" O% L    自动启动后,转盘(下板)旋转,同时主缸下降(即上板下降)。转盘转180度停止。稍后,上下. J- J$ z# ^0 m2 w3 @
板贴合在一起,对产品压紧,加热,这时液控单向阀和电接点压力表保压。计时时间到后,主缸上升,到原点停止。
8 X8 g2 h8 t# \' ^1 k, Q% X设计说明:
, u6 {4 V6 K7 g2 R% K6 G; e+ [    步进电机系统采用变压器,从380V变220V供电。控制器输出的”准备完了”信号,采用220V转DC24V开关电源供电。
: R+ x+ K; v3 J- N4 q" K5 n! w6 S$ J    控制回路延用以前的AC380V,控制液压开启,关闭,各种指示灯显示及电接点压力表的控制,以及缸上升,下降,自动
4 n4 {4 o9 N$ s0 a8 E' I+ E6 R控制等。其中,电磁阀用原来的AC220V,即引1根中线,将信号从380V转到22OV。回路中多处用到小型中间继电器,是* o* J9 z0 Q' S  K2 W% f/ [
德力西的 HH54P的。" P. ]' [8 x9 {8 t! c: G
安装好后,调试时发现有以下奇怪问题,请各位行家指教:) z7 o+ f( A2 e: J$ `8 P
   1,380V的控制线路中,比如:单个回路中,只有接近开关串接一个指示灯,还未感应到,灯就已经亮啦。感应到后,灯更亮。
9 w$ D; E8 Y0 X7 L, Y! X问题点:一般来说,回路未接通,灯应该不会亮啊!可其他的单个回路,如“液压开“指示灯,前面串接有像启动,停止按钮,
" g2 o7 B# m; d以及过热保护器,灯显示正常,未启动时,不会出现“半亮“的现象。2 k/ T( n  g. k( l! C4 r2 J
   2,380V的电接点压力表,表针到上限吸合后断开时,火花很大,压力表动触头的触点很快就烧的变黑啦,估计用不了多
2 M) }8 S8 h2 O1 S长时间。问题点:为啥有较大的火花呢?( q4 L* A' r8 y* v7 a# i
   3,控制回路的小型中间继电器,常莫名奇妙的烧掉,控制断路器跳闸,连接在该回路上的其他元件,如接近开关,部分
; U5 N" ]. }+ j6 `- ?4 `1 y; \中间继电器的底座也一同烧掉。而且烧掉的元件好象没什么规律。有时电磁阀的接触器也出现吸合不良,卡住啦。
  {" W7 i" f/ z, C  不知回路设计中有何问题,请各位指教!最好能详细点.小弟先谢过啦!
发表于 2009-1-6 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关串接指示灯,没这种做法吧?!接近开关未动作,灯微亮,是因为存在漏电流。建议采用自带LED灯显示
) V# x* O  {% |" a5 B( z5 ^    的接近开关。
4 F8 G8 `$ U0 |# Y  k2.电接点压力表触头火花大,是因为回路电流大。加装继电器再接入电磁阀接触器回路。
# k0 [9 X$ M& M8 b, J9 O3.同理,控制回路工作电流大,如果控制元件选型不合理,就容易烧毁。& V1 P$ x+ m# a5 G' w: @
   根据负载电流,选则合适的电器元件。控制回路与动力回路(电磁阀)不可混淆。1 P5 \, o  c! ^# J7 z+ \4 Q' y
   * `1 ?6 s9 G) }* B
, g) c' S3 m( o4 g3 d; }! _. C
以上,仅讨论!
 楼主| 发表于 2009-1-6 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 2# 雪茄客 的帖子

多谢回复!有关问题再请教一下:
2 Q1 Q" @7 s6 A3 n0 K( H 1,接近开关后串接指示灯是应客户要求,显示机器状态用的.改为串接中间继电器,再从中间继电器给信号给指示灯,就不会出现"半亮"问题.想知道,漏电流是如何产生的?如何消除?后面说的继电器烧毁是否与此有关?和步进系统有关吗?3 s' G" Z/ D5 {8 @3 Z: |+ n
  2,电接点压力表火花大,以及3的元件烧毁,按你的意思是电流大.可我实际上控制电路上的接触器,中间继电器,功率都是比较小的哦!电流大的原因是啥呢?
- i/ N! r. ]; V  请告知邮箱或QQ,我把另存为AUTOCAD2000的图形传给你,请参考.多谢!1 @  y+ |/ b8 a9 H8 q
  我的QQ:948332007
发表于 2009-1-7 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关漏电流的影响及改善对策:
4 T  r* P  K/ b# {9 [9 b$ j% S 1.JPG
$ c5 _  `3 F5 h* Q+ o. Y- r/ v 2.JPG ) o8 W5 ]" }2 F+ k) P; w
2.具体电流大小可由仪表测出,当然也不排除电器质量问题。
/ j6 J# E% z0 z9 D- x- A) S   电接点压力表触点回路是DC24V吗?可改成AC220V继电转换DC24V,减小通断电流。

5 m$ o9 k9 V* [
) Q7 X. X* m' r* ~5 L. Q  Q[ 本帖最后由 雪茄客 于 2009-1-7 08:49 编辑 ]
发表于 2009-1-9 14:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
控制回路加控制变压器AC380V变AC220V,做好接地。