发表于 2008-12-29 22:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
家用各种电器件在接地时,并没有专用的接地线,往往零线与地线合并一起从零线引出,是否正确?---------很实用。
发表于 2009-1-1 10:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这种接线方式是不安全的。在 GB 50096-1999 住宅设计规范(2003版) 中规定,住宅供电系统“应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。”。即:不允许直接使用N线与地线合一的方式,应使用单独的PE线保护接地。
发表于 2009-1-2 15:14:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
这样不好,因为万一零线断了,那家用电器外壳上就会通上电,反而更不安全。
发表于 2009-1-3 21:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 黑天空 于 2008-12-29 22:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 _1 s' [8 n0 v* m& F6 l$ Q
家用各种电器件在接地时,并没有专用的接地线,往往零线与地线合并一起从零线引出,是否正确?---------很实用。
; p$ `: q& b; H$ Y& o+ U
现在城市一般新建住宅入户配电箱内均为带漏电保护器的空气开关,楼主所说的接线方式,能用吗?
发表于 2009-1-4 17:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主说的接法很危险,一旦前级的相线和零线接反了或者零线断了,那么家电的外壳就会带电,造成人身伤害。
发表于 2009-1-5 22:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我赞同2楼和3楼的说法
发表于 2009-1-6 09:21:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
有鉴于现今电器插件、端子质量参差不齐(地线端接触不良),可在电器金属外壳的连接螺丝处,引线直接同接入户内的专用地线端相连。
发表于 2009-1-6 10:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我决得楼主的问题代表了一大部分对电气不太了解的人的一种状态,对于一些基础的电气知识是十分的欠缺,没办法楼主还有心问出来,这样也算是好的了,就怕有些人不懂装懂到时害人害已呀,其实应该开个专门基础的版面在那里集中一大批基础资料及专门针对这方面的问题的交流,
发表于 2009-1-6 11:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好像现在城市建筑在建设时都考虑这方面的问题,在建筑布线时用的电器插座都有接地线,只要我们的用电器使用三角插头和插座,就可以解决这方面的问题。
发表于 2009-1-6 13:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
真牛,果然有见地