QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 2754|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 220V60HZ22KW电机星三角启动接触器的选择?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-6 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
220V60HZ22KW电机星三角启动接触器,选了下面规格,请大家看一下合适吗?TE的型号 LC1D40M7 (星型启动)1个4 U/ o$ D& q! {6 H: X
LC1D50M7(三角运转)2个,这是我们电气工程师给的型号,我觉得奇怪,此电机的额定功率约76A,为什么选的三角运转时的接触器额定电流才50A?
发表于 2008-12-6 14:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
星三角降压启动电路有一些并不相同的接法。接法不同,流过各接触器的电流也不尽相同,所以在接触器的选择上也不相同。8 r) @. h9 m5 h: U! R* M4 ?8 S
下图中的两个电路,其电路原理基本相同。
$ R: q) K; [3 R/ W+ L' Z0 w$ G9 _, P在启动时,首先KM接触器闭合接通,KM1接触器接通,电路进入星形启动状态;然后,KM接触器保持通态,KM1接触器断开,KM2接触器接通,电路转入正常的角形运行状态。- z5 Z! |: F6 ~4 C& L. I
在图1电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流是线电电流,它是电动机相电流的根号3倍;而在图2电路中,在正常角形运行状态时,流过KM接触器的电流与流过KM2接触器的电流相同,均为电动机的相电流。
& {  e) B5 x: x3 L9 `按你提供的所选择接触器的类型,用于图1电路时,对于KM接触器,其额定电流肯定偏小,但对图2电路来说,所选择的接触器却正可满足要求。
% y/ r2 w8 A  y. s3 N& |
5 {9 B0 n5 s/ G1 f. a% a) J* r(以下图中仅画出了星三角降压启动电路主电路的基础部分。)
8 T; ^% O  T8 V" a( U9 ~6 T0 v# X! x0 P3 N; o
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-6 15:06 编辑 ]
图.JPG
 楼主| 发表于 2008-12-10 18:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢!原来星三角还有这些讲究,终于搞明白了.我在网上看到其他的,说法不一样,搞的我越来越不明白,原来是有两种不同接法.
发表于 2008-12-11 13:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
接星型的,电流可以小一点,接△的用电机的额定电流
发表于 2008-12-11 14:18:08 | 显示全部楼层 来自: 德国
角形状态运行时KM   KM2 闭合, KM1断开,两个图完全一样啊?怎么就一个是流线电流,一个流相电流啊?哪位仁兄给解释一下?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )