二次侧的线电流
# M# c j- Y, ]& i4 Y4 I6 FI=S/1.732U=2000/1.732×220=5.25 A
/ O- k( f9 M% n; _% d3 }5 g7 \! K5 J/ @' z
2 `, r) K- G$ ^$ b4 H6 l7 Q
同样的计算方法,一次侧电流应为1 l0 @5 g) r7 d0 c4 X+ j- {3 }$ u
2000/1.732×380=3 A" G) Y f1 y- U0 G
% R( D" w% [& [2 T+ i& e当然如果考虑到变压器的效率的话,以上数值会略有不同。7 a% b9 g3 k# K9 z" i4 l
% \7 b- m8 K! d: f+ p我原来对一次电流的说法有误,经3#朋友的提醒,做以上修正。谢谢3#的朋友。
! q" p( _% M" I; r- W
3 G: I# L; E' o, O真想不明白,怎么会出这样低级的错误(原来的错误说法:如果不考虑效率的话,变压器一次侧电流略大于二次侧电流)。