发表于 2008-11-8 13:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看看这个控制电路是否有问题% ^1 U* P' D$ F2 `/ Z3 V) U
8 B, K! l7 }0 v+ i9 R2 W) u' V
[ 本帖最后由 20030610 于 2008-11-11 18:44 编辑 ]
2.jpg
4.jpg

V粉机控制电路图.rar

14.69 KB, 下载次数: 5

发表于 2008-11-9 13:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
 功能满足要求   图画的也规范   再用必要的互锁就可以工程应用了
# l: x" z- A" k8 ^9 a" P* C: s
5 S" T* `( k' P( D5 B[ 本帖最后由 ndchengqi 于 2008-11-12 07:18 编辑 ]

V粉机控制电路图1.rar

30.73 KB, 下载次数: 6

发表于 2008-11-10 19:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
此电路中的暇疵6 ]  V8 X' J3 x/ c& q

1 q  q3 t/ z. B1 e5 l/ o* m( ~" O1、断电延时时间继电器的通电时间
4 X. M  D/ w/ V. r: z6 F4 Q     断电延时时间继电器的特性参数中有一项为:通电时间。不同型号的继电器,对这一数值的要求也不尽相同。例如,常用的JS20型断电延时时间继电器的通电时间为不小于2秒。这样就出现一个问题,在你按下SB2按钮时,如果按下保持的时间不足2秒,时间继电器断电延时的时间就会出现很大的偏差。
5 ^- x$ n( a, Y  e" }/ t2、定时启动运行中的停机操作; O1 h, C5 E% Q& b. A
     假设预先设定时间继电器的延时断开时间为60秒,即电机启动运行60秒后自动停机。在电机运行过程中,由于某种原因要中止电机的运行。这时按下停止按钮TSB,电机停止运转,但如果这时是在电机启动后不足60秒,一旦松开TSB按钮,电机会再次启动。因为这时,断电延时时间继电器的瞬时闭合延时断开常开触点还没有断开。
. `/ p7 K1 V% E1 \3、如果要实际应用的话,还是建议控制电路使用安全的特低电压为好,如常用的36V安全特低电压。这样要增加一个控制变压器,为了安全,还是值得的。
1 T1 u( A, s+ @5 Q* D* L( O! T( _% r7 A/ T% j
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-10 19:24 编辑 ]
发表于 2008-11-10 20:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很多错误的地方了,K2和K1的编号也错了,时间继电器那条支路也错了
发表于 2008-11-10 20:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
主电路上也没见到K1呀
 楼主| 发表于 2008-11-11 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

回复 3# pangpang 的帖子

谢谢你的回复,我在设计电路时也是考虑了时间继电器的问题,就是
; S( E* ~, d( {5 z( y如果按要求用时间继电器控制电机通电30S,但由于原因需马上停机,
4 ?/ `! Y% Q) _, @- U" D按TSB,电机是会断电,但是松开了TSB,电机是否会重启,问题就是,
7 S9 c" M/ d1 N/ _8 v( D( B在按下TSB时,时间继电器KT是否会清零
发表于 2008-11-11 10:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
FR最好不要放到线圈的右侧,按下TSB,KT的触点是不会复位的,因为你用的是断电延时触点。
发表于 2008-11-11 11:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回复 7# puqj 的帖子

一般FR 不仅要放到右侧,而且应放到最右侧!
发表于 2008-11-11 12:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博

回复 6# 20030610 的帖子

告诉你了,适当的加互锁。一个工程应用的在功能满足的前提下,用互锁的进行必要的安全保证!
发表于 2008-11-11 12:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个电路定时和点动时,FR不起作用!
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

回复 7# puqj 的帖子

你的言外之意是+ ~) q' R1 d' c% W  R
得电延时继电器会出现我所说的那种情况,会重启
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

回复 4# luckhi 的帖子

图纸已修改# O5 ?- e) k$ b0 ?: d& S& K
不知道这样解释是否合理
发表于 2008-11-11 22:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有问题,不能定时
发表于 2008-11-11 23:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
再加一个中间继电器自保电路,用一个常开点给时间继电器供电,用时间继电器的得电延时30秒后断电的常闭点再串入这个中间继电器的电路中,到30秒后断开自保,再用中间继电器的另一个常开点控制电机。也可以把时间继电器与中间继电器线圈并在一起用。用SB2做这个中间继电器自保的启动。- a, R( c" C; _
" w$ I/ M2 c* Z3 R
[ 本帖最后由 hahanihao 于 2008-11-11 23:51 编辑 ]
发表于 2008-11-12 07:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
改过的图纸。得自己多动脑子,以后光看看不行。得表示表示才行!哦、这里是加不了金钱和流量的。6 Q# ^1 [) K+ t+ E# ~( t

8 B* L# C3 N7 \. R  x' V[ 本帖最后由 ndchengqi 于 2008-11-13 07:30 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2008-11-13 09:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看看这个电路。用通电延时时间继电器代替断电延时时间继电器。
: \2 s/ K2 q# _1 {, r6 Z# D! d
5 t# a! E( ~; a4 C4 k8 C[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-13 09:42 编辑 ]
图.JPG
发表于 2008-11-13 20:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 1# 20030610 的帖子

正如你分析的那样,在定时工作时一旦需要停机时,按下按钮的时间必须大于时间继电器的整定时间,才能完成实现停止的目的。楼上的几位给出的图就很好
 楼主| 发表于 2008-11-13 21:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

回复 15# ndchengqi 的帖子

1.   图中KT开关(和KA开关并联的,和KA线圈串联的)这样画的意思,是不是说它没有延时 功能, ^8 E4 L& V+ C/ \
2.图中的KT线圈为延时继电器,但下面的开关为得电延时继电器
: A8 a4 z* U. J  \4 }$ q  如果为得电延时的话,按下SB2,马上会松开,KT不起延时得电作用,2 d$ p- I% J( o% Z/ w: u
  如果为失电延时的话,按下SB2,KT得电,常闭开关KT立即断开,SB2会马上松开,
4 q! ~; k1 m% [5 p" h- ]+ Z  KT断电,KT开关30S后闭合,这样K2一直没有启动
! Q* R9 U) K; a% I3 |+ Q& Y' X不知道我这样说,是否合理,- N/ e( x4 J" Z& I, j1 j. ]
题目中的定时,意思是,按下SB2,通过KT功能,电机运转30S,然后自动断电停机
发表于 2008-11-25 18:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
呵呵,,不知道你现在有没有搞定这个题目的,希望你能有所收获。
发表于 2008-11-26 11:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,学习下啊