小弟刚入行,有问题请教 ) i2 P7 v( r6 m
1。工况:440v 60hz 水泵,三相四线;
% |+ X  k4 A3 ?* M2。准备使用互感器,二次回路接到控制面板的电流表。那么一个互感器行不?一相穿过互感器我想应该可以吧。另外互感器抗干扰怎么样?比如我的回路里有功率大点的变压器,可能2个千瓦左右,而且里的不太远,直线距离150mm。另外互感器的二次电流选取有没有什么注意的地方?" F# Z4 V5 @! J, `; z
泵的额定电流从6.28 到32不等。希望高手予以解答
发表于 2008-11-4 15:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电流不大啊.& G' Z+ f7 E; i  U
不要用互感器就可以.
2 {. V4 |3 g( e3 n7 W8 r你用10-60A的三相四线表就成了.
发表于 2008-11-4 15:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳

要不,你看看下面这篇文章

电能表与电流互感器的合理选用
- e& i$ D5 J$ D; B4 U+ d
低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20 kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5 A的TA,再联用一只DT825(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450 kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考。
/ _) r6 q, \5 T# \1 TA的合理选用
8 o6 `* {% n7 N1.1 本地区用电户多属第类、第类电能表计量装置,老规程要求TA准确级次为0.5级就可以,而新的DL/T4482000《电能计量装置技术管理规程》要求,应配置准确级次为0.5S级的TA。
5 A  c% u0 w& _, M9 ]! c' e1.2 现在安装的低压电流互感器多采用穿心式,灵活性大,可根据实际负荷电流大小选择变比,但确定穿绕匝数要注意铭牌标注方法,否则容易出错。通常穿绕匝数是以穿绕入互感器中心的匝数为准,而不是以绕在外围的匝数为准,当误为外围匝数时,计算计量电能将会出现很大差错。& {  j3 }6 V( P5 G, n1 {: \
1.3 TA如何选择,简单说来就是怎样确定额定一次电流的问题。它应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。如有一台100 kV·A配变供制砖机生产用电,负荷率为70%左右,那么在正常生产时的实际负荷电流约100 A,按上面所述标准选择,就应该配置150/5 A规格的TA,这样就保证了轻负荷时工作电流不低于30%额定值,同时也满足了对TA的二次侧实际负荷的要求。2 m  ?  e7 M: `# R4 N
1.4 TA变比选大,在实际工作中常发生。当用电处在轻负荷时,实际负荷电流将低于TA的一次额定电流的30%,特别当负载电流低到标定电流值的10%及以下时,比差增加,并且是负误差。所以,为了避免TA长期运行在低值区间,对于农村负荷或变化较大的负荷,宜选用高于60%额定值,只要最大负荷电流不超过额定值的120%即可。' L9 h' e" K- X! h& X; J
1.5 TA变比选小,这种状况仅发生在电工对实际负荷调查不清,或用电户增加了用电负荷的时候。曾有书上介绍TA最大工作电流可达其一次额定电流值的180%,这与DL/T4482000规程规定不符。TA长时间过负荷运行也会增大误差,并且铁心和二次线圈会过热使绝缘老化。所以,工作人员应经常测试实际负荷,及时调整TA变比。9 b3 d3 d/ P0 q  n) t6 J: }
2 电能表的合理选用- r, w1 z1 b  Q. X
2.1 新规程规定,对于类、类计量装置应选用准确级次2.0级的有功电能表。无功电能表用于类计量装置时配3.0级,而对于第类计量装置没有作规定。, K% u( i  h9 P& |5 D
2.2 许多资料(也包括老的电能计量规范)介绍或规定,电能表应工作在50%~100%标定电流范围内,误差才小。当它工作在30%轻载负荷以下,误差变化很大。特别是工作在标定电流10%以下时,因电能表的补偿装置调整限制,不能保证其准确度,超出允许范围的负误差更大。所以,新颁规程提出为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。目前,D86系列表属此类型,其计量负荷范围宽,正在广泛推广使用。
; c: }) T9 `5 t( t# i- v8 f2.3 在低压供电线路中,老的规程规定负荷电流为80 A及以下时,宜采用直接接入式电能表。新规程作了修正,降为负荷电流为50 A及以下宜采用直接接入式电能表,而且标明选配方法:电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。例如,正常运行负荷电流为30 A,按30%选择它的标定电流就是9 A,规范D86系列表就是选用10(40) A规格表。这样,既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超过它的最大电流。$ V5 I+ U3 k- {2 `$ e; ^0 M; W. W- d
3 TA与电能表的最优联用
+ J8 }* X( Y; O. z6 {# V' c% d: V3.1 新规程规定经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二 次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。老规程没有这样明确规定,所以,用DT825(50)电能表与TA联用是不妥的。TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。它的启动电流只有7.5 mA,使10%的实际负载计量准确度比老式5 A电能表提高了3.3倍,从而躲过了轻载误差,相应提高了经济效益。$ O" q0 n. M8 S/ V" n9 S
3.2 接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,可采用3只感应式无止逆单相电能表,这也是新规程增加的内容。但还需注意:
3 L. m. G7 o3 T  U与TA联用只能采用1.5(6) A或3(6) A两种规格的单相电能表,而且不能简单接用,必须经电能表检试人员把内部接线改成电压、电流分开进线形式(如说明书上接线图),接线才正确,不经分开而直接接用属不正确接线,它会影响TA变比产生误差;. R% b7 {, y8 k" @
由于负荷性质变化,功率因数不同,计量三相四线负荷时会出现一表反转,注意在计算总电量时不可将三表的代数和错算成三表的算术和,给一方造成经济损失。
' B* x4 o: L1 \+ v3.3 为了保证综合误差在允许范围内,TA的二次侧装接负载不能超过额定负载,否则也会增大误差。所以,要求TA的二次连线电阻、接触电阻及接用仪表内阻之和不应超过二次额定负载。规程要求采用4 mm2及以上的单芯铜质绝缘线。但是,现在的低压计量装置普遍装于计量箱内,TA二次侧仅接用电能表,二次连线也很短,使用的铜质导线电阻率又很小(不能再用铝线了),关键是要把接触电阻限制在0.1 Ω以下。TA二次端子螺丝小且短,线粗难以压紧,用2.5 mm2单股铜线比较软,避免了粗线不易弯曲压不紧的毛病,可保证接触电阻在0.1 Ω以下。1 P+ B+ r" q" T3 |4 O* `2 H5 y! @+ M0 b) G
3.4 为了减少误差,TA与电能表之间连线方式新规程中有更严格的规定。在计量装置中,若采用2只TA则二次绕组与电能表之间用四线连接,若采用3只TA则二次绕组与电能表之间用六线连接,不得再采用简化的三线或四线连接。
 楼主| 发表于 2008-11-4 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
多谢!能不能说清楚点?我是新手 我以前都是用直通式的电流表,直接串进回路的,也可以用。但是考虑到不安全,不可靠,所以才打算用互感器。
发表于 2009-7-22 07:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好 资  料  大家共分项
发表于 2009-7-22 09:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不需要使用互感器的