|
|

楼主 |
发表于 2008-10-30 20:04:32
|
显示全部楼层
来自: 中国内蒙古包头
2、碱液经由碱液高位槽定量放至循环罐内,向碱液循环罐加入定量水,开碱液循环泵打循环混合碱液。分析检测混合碱液浓度达10~15%时,停止加水。开启碱液循环泵,向废气处理塔输送碱液吸收系统所排含氯废气。定时分析检测循环液中碱含量及次氯酸钠含量,当碱含量达到PH值为8~10时,将碱液循环切换至另一碱液循环罐继续吸收含氯废气。" ~% u+ b3 r* u2 q9 \# f$ N
3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。
' O; i- S) W# m" j# e
% a! z$ C4 R9 v$ ]二、操作要点及注意事项:
3 S' v3 {: s( ~) r* S1、严禁设备超压、带病运行。
* L8 w! o) b2 ^0 S2 ?2、严禁氯气外逸。
1 X9 {$ j5 `! C( d p& F3、严格按操作规定进行操作,杜绝各类违章行为。! d- I) I' ^" S
4、严格执行汽化器定期排污及三氯化氮的检测工作。0 o* w6 f# z6 [; V- X) w, G! l. X+ G1 `
5、装置区配备氯气捕消器、防护滤毒面具、防护眼镜及氧气呼吸器等,以备发生异常时作应急处理。1 u" D( D% l! Y2 p7 s; o. @! n
6、液氯储存区应有备用储罐,以备液氯储罐发生异常时,将液氯倒置备用罐中,操作时可通过液下泵将泄漏储罐中液氯泵送至备用罐中。(严禁对泄漏罐进行加压操作)
, G3 G. F3 j3 `% I! o4 j3 e7、残液排料、吸收过程中各容器压力一定不要超过工艺规定压力值,同时保证过料,吸收等过程均为液相过料。. L+ ^+ Y/ _% c
" H- h# s% s) D) d6 |) M
三、工艺条件:
7 o0 E3 o) R+ B9 K0 c设备名称 工控指标
% y* B6 [9 c5 c1 i5 J- B热水槽 液位 2/3
" Q, D, Y) Y; f: s a 水温 40~45℃# ~% U |, E6 O: H7 o {- E: d
热水泵 Q=5m3/h H=25m
! \ r$ r6 y' x+ }3 {* e3 ^; P+ v/ H; N 电机功率 1.5 KW' ^8 I2 a3 m$ R$ b$ a' J* v
液氯储槽 液位 2/3
6 ~, ^! W+ P1 ~8 f6 h 工作压力 ≤0.65MPa1 b6 w4 M9 ~+ b: A$ y4 r! o7 K) S/ d$ ]
液下泵 Q= m3/h H= m* F8 b D4 @* n" k; T9 t. T4 z
电机功率 KW
5 ?- f7 d0 x, z, L5 b液氯蒸发器 工作压力 ≤0.65MPa3 v! Z5 G! v' z7 `5 f
加热水温 40~45℃/ @! |4 F$ \* K# Q* A3 e
液位 ≤2/3
7 u3 X$ U: G" {9 ], P6 R0 V氯气缓冲罐 工作压力 ≤0.65MPa0 Q6 M9 A; R- a/ T9 C
加热水温 40~45℃(设定值为42℃)
5 e0 S! H* o- P7 ]8 _2 h废气处理塔 塔顶压力 3~5Kpa(真空度)
9 T: Z) O' t: K; o8 f* ]# R废气机前缓冲罐 工作压力 -30~+50Kpa. n0 G* t: x7 Y) ~
氯压机 进口压力 -30~+50Kpa8 @) {1 T! }. w1 q8 s5 [2 U
出口压力 50~80Kpa
: g* Q, `( o( q5 Q 出口温度 ≤50℃! ?0 l) Q' P- s4 \! }; W
废气机后缓冲罐 工作压力 50~80Kpa
$ z m( g, t0 S/ ]塔顶风机 真空度 5~10KPa" U5 ~" ]4 e% l. k; @
电机功率 KW' |2 k8 J& S! ?7 R, j
碱液循环槽 液位 ≤80%' u0 P O5 |# e y
碱浓度 10~15%
6 p. J; g" `3 M/ K; Q+ f; O* } D碱液循环泵 Q= m3/h H=30m
4 a2 t1 R( ?; W$ P9 ~% h% ~ 电机功率 KW: v; f! n- n6 j2 G
碱液循环冷却器 碱液出口温度 ≤40℃
& W6 u- f7 h) c碱液高位槽 液位 ≤80%, E3 ~" k! O1 ?$ T
容量 m3; U% N* a' H+ M" g$ M* G6 n
次氯酸钠储槽 液位 ≤80%& C5 p1 i% m, [4 M1 G
容量 m3. L$ o$ ~' M2 ]- f/ ~
PH ≈8~10
' Y3 S) R* l$ i2 m- ^1 A+ E 有效氯 4~7%" J% ]1 M7 A; R, f( Q F) N
1 _8 j! N4 d; \1 ~& h; i, K+ Z: x四、工艺计算:
; b" L$ w% D+ O1 S* e (一)、液氯气化器:
/ b5 ?4 _: T$ f: E1、操作参数:
" t8 F6 L0 V9 K- R0 e氯气操作压力0.7MPa(绝压),查数据表可知其沸点温度为22℃3 K$ A5 \* p6 R, q) i
循环热水温度40~45℃,对应45℃下的氯的饱和蒸汽压力为1.27MPa,故气化器设计压力不低于1.4~1.5 MPa。" F; r( ~* v$ v# A. P
安全阀设计压力应设定在0.75~0.80 MPa& {: \; f& |. Q
2、换热面积:( e* K" C4 Y7 ]
液氯的气化热(22℃,0.7MPa压力下)约为250kJ/kg
8 p; T. s3 x# r0 Q2 P# O3 o2 _9 e以液氯蒸发量10t/d计,则每小时蒸发量为0.417t' V; F! k7 U+ K$ j: e/ Z% w, a
Q汽=0.417*250*1000=104250 kJ/hr=24940kcal/hr, A0 l; H8 I5 e7 P" D" ^8 y
循环热水进出口温差以10℃计算(进口42℃、出口32℃)
# C! `* n+ g$ u则所需热水循环量为M=24940/(1*10*1000)=2.494t/hr2 U c; W1 v' m8 I! [7 u$ g( z
9 Q( D5 T. o0 ?! c3、管路计算:在 22℃,0.7MPa压力下,氯气的密度约为23kg/m3
. e8 m; |- P3 D Z则氯气流量为V=0.417*1000/23=18.13m3/hr1 ]8 m- D$ i; W7 W1 d
气体流速取u= m/s
/ r+ b {; }" L% \7 M+ r3 h2 _则管径为d=8 o/ H: K3 {6 N: U! N
5 s8 { i! X& J% j8 {0 ~6 I
4、蒸汽需求量:热量损失以实际需求量的1.2倍计
5 Z4 |" y. G7 t' v8 a6 s7 t则m=1.2*24940/539=55.5kg/hr
3 h1 Y' Q9 e, A5 F+ i4 {5 j# l: O7 K/ w8 ~
2008-3-23
3 Y5 f$ `% L7 d6 [, J2 j6 n中国成达工程公司 |
|