|
|
发表于 2008-9-22 14:24:00
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽淮南
回复 1# 021557 的帖子
【用途】 ( d' ]! s$ r1 R! R
WDZ208-MC(GV2-MC) 断路器(GV2马达空气开关)适用于交流电压至690V,电流0.16至32A的电路中,作为三相鼠笼型异步电动机的过载、断相、短路保护及不频繁的起动控制之用,可用作配电线路保护和不频繁的负载转换,还可作隔离器使用。
+ p) X% a3 h- a5 ? 【型号含义】 # H# C. h1 w8 S
; b& Z$ L5 Z+ l6 E: F5 _
5 r1 U. x% B# m2 y8 R6 s$ Q" y9 ^
【主要技术参数】 3 Z- s1 R/ ]' d9 ]( K! j
一、额定绝缘电压Ui(V):690 二、额定工作电压Ue(V):230/240、400/415、440、500、690
# O( e; r$ C$ j8 y2 I5 @三、额定频率Hz:50/60 四、壳架等级额定电流lnm(A):32
, Q W$ l; N, G% {/ H) P! L五、脱扣器额定电压ln(A)(见表1) 六、整定电流调节范围(A)(见表1)' J% R& `# j- P* Y( f7 K
七、额定极限短路分断能力Icu(KA)(见表1) 八、额定运行短路分断能力ICS(KA)(见表1)+ V: o! Z. B' J6 I5 ~
九、额定冲击耐受电压Uimp(V);8000. : r! S* p: y, y! A' ]% a
表1
& s1 n/ [9 g+ ~, ?0 A9 h 额定电流IN(A) 整定电流
9 t$ J+ ^) Q2 y调节范围
9 c a x' u. ?4 n, `(A) 额定极限短路分断能力lcu,额定运行短路分断能力lus 飞弧距离mm 5 \) C! ?! x; j6 i* e$ c' ]0 c, w' E
230/240V 400/415V 400V 500V 690V - ?8 \" N7 h* s7 A9 k3 [; h4 i
lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA) lcu(kA) lcs(kA)
- a% T4 O6 a/ D. ~+ `8 p0.16 0.1-0.16 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
8 ^1 S/ O: ?0 r; |0.25 0.16-0.25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 9 h5 ~3 R4 P; H8 l4 K* h7 @
0.4 0.25-0.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 ' U! ]7 ~, l+ f+ Q# [0 a* }
0.63 0.4-0.63 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 # L! F+ Y& T2 Q( W9 G; P
1 0.63-1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 - u v3 M: {* `4 D
1.6 1-1.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40
9 s' v8 H: z% U0 d2.5 1.6-2.5 100 100 100 100 100 100 100 100 3 2.25 40 + b3 Q$ }8 W2 C8 z
4 2.5-4 100 100 100 100 100 100 100 100 3 2.25 40
+ M" o7 J7 p2 m, Q; W6.3 4-6.3 100 100 100 100 50 25 25 50 3 2.25 40
: ?2 h+ [' V; q10 6-10 100 100 100 100 15 7.5 7.5 10 3 2.25 40
1 J, n! I. l- z8 C E9 i3 S14 9-14 100 100 15 7.5 8 4 4 4.5 3 2.25 40
6 ` T y$ H1 w, P18 13-18 100 100 15 7.5 8 4 4 4.5 3 2.25 40
$ {- `0 Y0 s2 p3 k4 V8 W; C23 17-23 50 50 15 6 6 3 3 3 3 2.25 40 : R% r/ s, l: d. S
25 20-25 50 50 15 6 6 3 3 3 3 2.25 40 - `1 A" N w- q$ E: u
32 24-32 50 50 10 5 5 3 3 3 3 2.25 40
9 x# ?7 c6 N9 B# n0 b& Y . S" F r" E0 i: G1 _% ]" n
断路器(GV2电动机空气开关)所控制三相电动机额定功率
0 S/ n- g( \) `7 R$ u' |/ S额定电流in(A) 额定电流调节范围 le(A) 三相电动机标准额定功率kW AC-3,50Hz/60Hz 9 L& L0 F: P3 V4 i
230/240V 400V 415V 440V 500V 690V : x2 t& V9 G6 u: H% c4 J
1.06 0.1-0.16 - - - - - - 3 } @' z# i7 L. k8 w: ], u+ c
0.25 0.16-0.25 - - - - - -
$ \" s Q: v4 k4 u1 ] d0.4 0.25-0.4 - - - - - - , G8 L: d3 P1 Q- M( z' x4 K0 w/ X
0.63 0.4-0.63 - - - - - 0.37
- W) g( f, G7 L6 u1 0.63-1 - - - 0.37 0.37 0.55 $ E0 t& L' S( {# F6 B4 O
1.6 1-1.6 - 0.37 - 0.55 0.75 1.1
! C2 |# F' K$ d$ i2.5 1.6-2.5 0.37 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5
5 P7 [/ E7 {1 q/ B3 m( E4 2.5-4 0.75 1.5 1.5 1.5 2.2 3
. P9 {- a5 ?% g) X& i# [5 n q6.3 4-6.3 1.1 2.2 2.2 3 3.7 4 7 ~' j$ U6 F8 r8 u/ p" b
10 6-10 2.2 4 4 4 5.5 7.5 " H) @! N+ @ V# ~# U: s; o
14 9-14 3 5.5 5.5 7.5 7.5 9 6 K2 A0 g# J) A$ L, F$ P7 I4 H; ~
18 13-18 4 7.5 9 9 9 11
- n9 g3 C% `( Y( V& h6 }23 17-23 5.5 11 11 11 11 15 ) {! O2 B: z( S2 {% p9 E- s
25 20-25 5.5 11 11 11 15 18.5
( i& o/ N" B; g1 Y32 24-32 7.5 15 15 15 18.5 26
( O) T& H9 \; u2 M; a
6 p$ k' Z% m5 @+ R a外壳防护等级为1P2L0:电动机空气开关的操作性能
, \% y" H$ V- X: R7 k* Z5 I4 L壳加等级额定电流 Inm A 每小时操作循环次数 操作循环次数通电 操作循环次数不通电 操作循环次数总数
: I. L/ @' H3 ]+ u: O32 120 50000 50000 100000
: I! a" }# g( E0 Y0 d [ * p# q+ q) I5 p! V3 W& r7 L1 s
过电流动作保护特性断路器(GV2电路机空气开关)各相负载平衡时的动作特性:
- A; l: X9 c9 g- s+ z6 u7 [( _1 l额定电流倍数 起始状态 规定时间 预期结果 周围空气温度 $ t( C. |$ G r
1.05 冷态 t≥2h 不脱扣 +20℃±2℃
6 S8 c' j- v9 _$ Z* N! M1.2 热态(紧接序1试验后升至规定电流 t<2h 脱扣 +20℃±2℃
$ ]9 h/ L; k( h9 k& d8 v" d1.5 1倍整定电流热平衡后开始 t<2 min 脱扣 +20℃±2℃ + Y. s/ C& z* g% i6 K! b
7.2 冷态 2<t≤10s 脱扣 +20℃±2℃ # [! j) a* _" q2 y
9 F, o2 M( R9 K" `: f% q! v
断路器(GV2电动机空气开关)各相负载不平衡时(断相)的动作特性
* r) I3 ~$ I# S& Z+ I整定电流倍数 起始状态 规定时间 预期结果 周围空气温度
' R2 D4 w0 Z. V% D. ?0 M任意二相 第三相 ' s: Y+ ]7 l$ ]' M s, A/ r
1.0 0.9 冷态 t≥2h 不脱扣 +20℃±2℃ 8 N# X; T A. `
1.15 0 热态(紧接序1试验后升至规定电流) t<2h 脱扣 +20℃±2℃ + r+ b! |) u% q, A3 C- }% {/ w# K
' c+ f2 A- Q1 _- z2 K _
断路器瞬时电磁脱扣电流整定值
) x" A' e+ N$ A: U4 y+ s6 q额定电流In A 热元件整定电流调节范围A 瞬时电磁脱扣电流整定值Lr A 1 N$ u) [$ X$ M$ H+ T [
0.16 0.1-0.16 1.5
8 h# k: |& y y. J0.25 0.16-0.25 2.4 ) m) F! f6 k$ _+ u, w
0.4 0.25-0.4 5
- v5 f( @ ^. ]! ]: J: k% W0.63 0.4-0.63 8
% l/ R/ G9 P* J' p! N" L R5 A$ [1 0.63-1 13 8 w) X1 n' O' P7 B0 Q! h
1.6 1-1.6 22.5
* v; T3 b: Q1 z; o2.5 1.6-2.5 33.5
1 ]! B( t. J/ e& f1 N4 2.5-4 51
2 O% @! l1 S# y# n( t3 X, w6.3 4-6.3 78
2 O- R, Z! W1 i. e10 6-10 138
. [% x; I# j' Z' T6 K% P" B8 q14 9-14 170 ! y c/ M3 T7 ]
18 13-18 223
* A( @' X5 {# H. }23 17-23 327
3 t2 y# |" A# g) m5 ~, ?25 20-25 327 , d: y& _0 t! ]# y: g& C& W+ G
32 24-32 384
3 P# t- h1 l1 g$ V: j [ 4 }2 B2 w) B+ B# F: ?" Q
五、外形及安装尺寸
! z @1 A; E8 p2 P, ]断路器(GV2电动机空气开关)外形及安装尺寸# o. a% ?0 j6 A" j1 o* ]+ G) b" |
断路器(GV2电动机空气开关)采用标准导轨安装,其导轨应符合JB6525的A2.1 TH35-7.5型安装轨要求6 l# f$ o8 ?" V
- j5 [2 D6 S; }/ y- T) V
WDZ208(GV2)手动电动机起动器
3 {3 W( }1 n3 f8 k带有热磁脱扣断路器的电动机手动起动器
9 H% ^! C s5 u; q& }, z0 Y1 } j内装电动机过载保护 & w* r( s7 F2 x% t
WDZ208M(GV2-M)-0.06kw到15kw 9 C0 r5 G( f8 N) U3 I h. ?/ N
标准电动机功率 电流整定范围 带外壳的热电流 型号
- L! F$ _$ f# ], n) E8 f1 t; ?AC3-50Hz 380V $ @% w% e3 v t, x
KW Amps AMPS $ A$ d: r8 Q4 Y
* 0.10-0.16 0.16 WDZ208M01-C
9 J/ q1 F$ m- S) w6 \# L! e- V* 0.16-0.25 0.25 WDZ208M02-C , d0 s/ |9 k% u% N! p7 C! \
* 0.25-0.40 0.4 WDZ208M03-C
' m9 B7 V, B& x: u4 L4 q* 0.40-0.63 0.63 WDZ208M04-C : T5 A) k# [/ L1 {" j6 U
* 0.63-1 1 WDZ208M05-C
9 D/ |: A k8 o0.37 1-1.6 1.6 WDZ208M06-C ) h5 A( x2 ?0 `& H( Y
0.75 1.6-2.5 2.5 WDZ208M07-C 3 ?6 }$ @* l/ f8 c; q
1.5 2.5-4 4 WDZ208M08-C ) g9 [4 a- `3 y! U6 U3 b
2.2 4-6.3 6.3 WDZ208M10-C
! K% \) t; f8 L. C7 n) \4 6-10 9 WDZ208M14-C * V/ U3 _( t- E- [$ Y
5.5 9-14 13 WDZ208M16-C 3 E! G, m' a& B* ` g6 ?1 G- b
7.5 13-18 17 WDZ208M20-C
! V3 a% h" V& A) {# ]# m10 17-23 21 WDZ208M21-C 7 [: X z2 _; J
11 20-25 23 WDZ208M22-C
+ w( c* }2 x! t B0 A' j15 24-32 24 WDZ208M32-C , D2 M7 t4 D9 {) [/ s
( j" T8 x& v+ f
一、主要用途! [' w2 i8 a3 s" P9 H. Z: l
用于远距离控制的电动机自动起动器7 l# a& M& c6 U3 c' U3 E5 h- z
内装过载保护的电动机空气开关
1 `9 I8 i& v, d0 k0 u+ n; _+ \在短路时接触器和断路器协调动作
# ~! C$ ~8 i% ?0 }0 ?7 `- c
# U0 O9 t5 p8 M) q9 U: X二、主要技术参数 2 ^. u; M! f. g* g
电动机自动起动器--最大功率可达15KW % ]/ D) P! x2 Q
标准电动机特性& F% r9 ^$ M3 {7 u% q
AC3类50Hz三相电动机 工热脱扣电流额定范围 电动机空气开关型号 接触器(1)型号
J" O, U3 e; a0 e. t3 r# FP3 d( m/ }% E6 [& v
KW In
P# ^' l; u4 u/ M0 {! YA Iq
9 R5 ^+ `8 X. oKA
1 m$ S8 S3 q; L0.37 0.98 50 1...1.6 WDZ208M06C或WDZ208RS06C CJX2-D0910...C ! D: P/ t3 E5 U
0.55 1.5 50 1...1.6 WDZ208M06C或WDZ208RS06C CJX2-D0910...C
# K1 T# Q0 K3 q& u0.75 2 50 16...2.5 WDZ208M07C或WDZ208RS07C CJX2-D0910...C 4 N8 V$ D5 r$ J2 ?2 s) x- C5 c
1.1 2.5 50 2.5...4 WDZ208M08C或WDZ208RS08C CJX2-D0910...C
! k- G: _/ r( A+ R9 c) I0 Q1.5 3.5 50 2.5...4 WDZ208M08C或WDZ208RS08C CJX2-D0910...C
& D4 M/ a7 Q8 ~2.2 5 50 4...6.3 WDZ208M10C或WDZ208RS10C CJX2-D0910...C
% J1 c! V2 p9 o1 z0 n3 6.5 50 6...10 WDZ208M14C或WDZ208RS14C CJX2-D0910...C
, [! o$ V# i; P% P4 8.4 15 6...10 WDZ208M14C或WDZ208RS14C CJX2-D0910...C
, R# A. [! v1 S0 S0 n a5.5 11 15 9...14 WDZ208M16C或WDZ208RS16C CJX2-D1210...C
9 j* w* b: E( k1 o3 O7.5 14.8 15 13...18 WDZ208M20C或WDZ208RS20C CJX2-D1810...C
" Q1 ?, T, V% I" S0 U$ v9 18.1 15 17...23 WDZ208M21C或WDZ208RS21C CJX2-D2510...C * N4 Z2 Z2 X1 R1 ^- j+ |2 Z! M/ N# O
11 21 15 20...25 WDZ208M22C或WDZ208RA22C CJX2-D2510...C $ H' ~' S; E* ?* f- J# w0 y
15 28.5 10 24...32 WDZ208M32C或WDZ208RA32C CJX2-D3210...C ( ^1 k) I+ F9 l3 h
% S$ a7 T* E8 |/ |/ O; N9 V
(1)对于CJX2接触器“.."可由线圈电压类型代码来表示 交流控制电路 50Hz & `* }$ V( Y5 r
电压 24 42 48 110 220/230 230 240 380/400 400 415 440 500 600 * I5 M! V2 \4 i0 [3 w- n( U
代码 B5 D5 E5 F5 M5 F5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5 Y5 |
|