变压器厂家提供的功率因数是不是效率最高时的功率因数,我们计算的时候选择的效率一般是多少。
; j# p; }" Q; _7 P! R& |5 `
0 u) j) G3 |& j[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-29 07:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有功功率/视在功率=功率因数
  S# @8 ^* ~; n  p# S/ X1200*0.866=1039.2(kw)
: J1 d  T8 K/ B* \如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。
8 l2 Z. V  g& p0 h; y% Z, k" T变压器可以短时过载,其过载倍数要看过载前的负载率大锌瞻浊暗母涸芈蚀笤蚬乇妒∫恍厥奔涠桃恍环粗蚬乇妒笠恍厥奔涑ひ恍
发表于 2008-8-29 11:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有功功率/视在功率=功率因数 - \! S6 q4 z0 D( _) f% G0 I6 {- o
1200*0.866=1039.2(kw) 2 E/ @+ O8 H4 z# ]- `
如果考虑变压器的效率(一般在95%以上)则输出还要低一些。 6 r7 d9 D# k' |
0 J! q' c9 W/ |
% W" e6 E2 X$ T! Z" \
正解
发表于 2008-8-31 12:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
变压器厂家提供的功率因数是额定输出时的功率因数
 楼主| 发表于 2008-9-1 07:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
现在变压器的功率因数一般是多少,有0.95吗。
发表于 2008-9-1 16:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
现在变压器的功率因数一般是多少,有0.95吗。# `- o7 X( P" f' {) a
: n$ h" m2 o1 S5 d& A3 J2 g' |
- D% h9 z6 d) v8 F: v( f$ a
4 f" E5 W$ z& x0 p5 L- w
, R! Q% s0 L4 U* I% K+ i
发表于 2008-9-1 17:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.主变压器时,负载容量占变压器容量的百分之七十。
' C4 f) z, Q1 U; k! m7 q    2.配电变压器,变压器容量=电动机总容量/0.70-0.75;对于直接启动的电动机来说,最大一台电动机的容量不超过变压器容量的百分之三十
发表于 2008-9-2 22:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要变压器功率因数达到0.9以上,要对变压器进行功率补偿,
发表于 2008-9-4 10:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
是在额定负载的情况下的!
发表于 2008-9-5 22:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州