[讨论结束] 关于中性点绝缘系统中的电压互感器问题!遇到基础理论障碍,百思不得解,急求助!

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-31 09:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
搞电气的时间也不短了,突然发现一个问题:
, D3 A% [) N: `: h中性点绝缘系统中的半绝缘电压互感器(高压N极必须直接接地的电压互感器)能够测得真实的相电压吗?或许您觉得我问的问题蹊跷,实际上我们可以把中性点处看成一个容抗无限大的接地元件,这样就和半绝缘的PT构成了一个串联分压回路,如此,电压降应该大部分都在这个接地容抗上,因此我认为PT上的电压降落就不是真实的相对地电压了?怎么办,我自己解释不了了! " R3 C( u1 ^- g) b, \2 e* u7 z) @
我想我描述的应该比较清楚了,本来应该附上一幅示意图的,但不知道怎样贴上去,但大家应该从我的描述中知道我的困惑所在,忘哪位人士帮忙传道解惑,感激不尽!谢谢了先!
发表于 2008-7-31 13:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
中性点处看成一个容抗无限大的接地元件?????????" S0 j# @$ f) f' ?; r
应该就是这个出问题了
发表于 2008-8-7 12:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高压N极不是已经直接接地了吗?怎么不能测得真实的相电压?测得的就是真实的相电压呀!
发表于 2008-8-7 13:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
中性点绝缘系统中的半绝缘电压互感器测量的是高压端子A与接地端子N间的电压,只要A与N间的电压反映的是系统相电压,那么,电压互感器二次端提供的电压信号就是与相电压成正比的测量电压。
% y) p/ j# ^$ V: A" V# T3 B你的问题二楼已经给你指出来了。
发表于 2008-8-8 14:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中性点和接地点是完全不同的作用和概念,不要混淆。
发表于 2008-8-8 15:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
三相系统的模型楼主有点搞错了,系统还有对地电容,不是只能按照你想的那样通过系统绝缘的中性点形成回路。
发表于 2008-8-11 10:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如同5楼所言,接地点和中性点不能混淆
发表于 2008-8-12 13:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
搞得有点负载了啊!!!
发表于 2008-8-13 12:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
相电压不同于对地电压,道理很简单