进行电器检查和维修时应与带电体保持的安全距离应为多少
发表于 2008-7-16 10:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
《国家电力公司电力安全工作规程》(电力线路部分)中有具体的规定,2 @3 U0 \' }  E; m( |
楼主可以参考一下!
发表于 2008-7-25 09:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌

设备不停电时的安全距离

10kV及以下(13.8)   0.7m
9 T0 t$ t0 b! b9 ~20kV、35kV                    1.0m9 T( o) _$ \6 X  q4 b
63(66)kV、110kV           1.5m+ w; W5 B, w% D1 W) t' H) A
220kV                                3m
4 G2 I* Q, Q0 R1 z8 F330kV                                4m+ P# @) F# M# W& ?0 Z( h
500kV                                5m