[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。
( T; q$ p0 N$ B$ J) e套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。$ B1 C4 Z; f% r, U# H8 [' g& t- E8 I
' ?- X# c+ O. F
套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少
  j$ ~- ^5 c) ?1 ]/ v
; T% G7 h- j5 l3 S0 D( t1 I请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。
1 X" i' T9 `5 k9 j6 s. N
. p! E6 Y4 I% s; U$ U现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。/ t/ p) J- [+ N: P' D0 N+ A, `

8 {% n0 J* J9 ^) n" z零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。
7 J, D/ O/ H0 V2 q/ ]7 N0 F8 R. I) H% n. x9 d# G7 q
恳请各位能帮忙下。先谢谢
$ V; J9 _3 U2 ~' B1 o6 T1 r- C# Y" S( _. B% p  n- F! I
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。1 H, R6 |8 Q+ v
据《现代综合机械设计手册》提供。
" o+ n% O, p' N5 r+ _  n
4 n  o1 ^/ x) N+ }4 e- J- y[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力
6 |5 x+ G8 h4 g# \1 z( u另外损伤的是环氧树脂套管的外沿
! E8 I* z( Q1 v
; U; e, D' V# J0 h4 ZMmax=41.112MPa
. ^. i9 j3 W. E5 L
2 n+ a5 I' F  }3 T0 N) P4 Q3 G[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.
# {8 w. Z- z5 X$ K( k! d2 B# T6 i0 X! \( v) E" s5 C" {3 Q

- Q6 E, }1 h, u" |  b你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?
2 o% y* C' U2 H8 D" L$ C" R" a能简单介绍下怎么算出来的么?* o' b6 A5 S1 d
  ]# O6 M1 ^- I& c
这个数据对我非常重要.9 t  ~+ w+ X4 }; ^, |  e

0 [+ ~6 C9 G) V9 N7 _- r有谁能验证下么?, n4 `& Q# H1 C. P
% C! L; C% G0 m
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。
! b; E( _1 H  j3 @
; ?" d4 m% s% v3 M# o  X但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i) E# ]7 \0 c' g* L* r) @6 x* p: I
幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?