楼主 |
发表于 2008-6-22 08:50:12
|
显示全部楼层
来自: 中国福建厦门
既然各位同行也提出了很多的见解,本人也学习了.发出本主题也是旨在与同行的交流,以求共同进步,
$ ]2 {+ n7 Y) v4 p# Z* I另外也感谢能与三维网这个平台,让我能有机会与同行探讲讨的机会.
# R! C, Q) f/ D8 y7 g; m; e+ c$ N下面我就本主题也提一下自己的看法:& ]( A" J% c+ v+ P' N) P& U
首先本人的看法是:铜表面镀银后与铝搭接还需要采用过渡片措施,- c3 M* `! j$ @% W, b( J g
其原因是:铜铝的标准电位相差很大,这两种材料接触会产生电位差,与空气中的水份形成电化学腐蚀,而铜表面镀银后因银分子的标准电位比铜更高,即银与铝接触形成的电位差更大,更易形成电腐蚀.
. x; _1 Q( R) [8 ~4 r' t3 M其影响的处理措施是:采用铜铝过渡片,或是两种材料接触处表面镀锡,另外最好在接触处涂一层导电凡士林,排除空气中的水份进入接触面,那么产生电腐蚀的可能性会大大减少.满足电力设备的可靠运行.9 w+ v6 p" e0 P7 d& y' v
还是欢迎各位积极踊跃的发言,大家共同进步. |
|