[讨论结束] 美制电源规格:单相的为什么能接出两种电压?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;/ X$ k! i2 X, _: y
非常不明白,单项为什么能接出两种电压?) Q) k% d/ _8 b+ n6 x

5 J" V; [  Z2 S% _/ i[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
资料1:& n$ J( t9 l- {; b3 N
美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V
1 D! G; |+ B8 k资料2:( d3 ~9 D# g% O. e4 F1 U  }: Q
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
9 s0 N* R' `- e- L5 m2 M2 {1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 $ z$ ^- U; l. P% d9 F
2.“范围A”的要求:
5 O; N$ b6 h8 }# M" m5 s5 M$ c3 \115~120V系统:
3 V/ f5 O/ Z2 v有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。 * R  ?! D; u+ J  l) P9 b& U9 B
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
; F8 r) V+ o9 c2 U% U1 F; g460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
2 p4 v5 K" _2 C  o5 i0 t有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
! X* q! d% E  I2 `1 B- Q# C( G7 Z无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。 4 N1 J( U/ ^: n' ?
13200V系统:供电点12870~13860V。
4 P, {+ ?# F# d1 W  q; H3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 3 g' l3 r) c" \- p4 }9 ]
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: ) K5 B: p/ z7 A( E  `3 p0 u
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。 6 Z8 B- \" _1 I% f- A8 P0 `! |, B
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。
2 M; R2 c! _/ \8 x2 X! z3 T% }  _对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! ]. L/ Q. N, `! T! `$ c9 E3 S
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...

: N0 h1 a, m' F. G1 A8 Q1 Y1 o还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行