发表于 2008-5-25 22:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有台S7 200,226的CPU,我找了根单片机学习板上用的9针的串口线连接到电脑上后,无法正常通信。请问是连接线问题还是哪里需要设置?
: O0 w4 c/ m6 ?1 g7 i初学中,谢谢指教!
发表于 2008-5-26 00:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
在下不用西门子的PLC.
- r3 W, x2 ~7 y: ^5 T. ~
9 T( ~  [! \) _6 f- e% j& b2 G不过据我了解,有两种方式连接S7--200和您的编程电脑:通过PPI多主站电缆直接连接,或者通过带有MPI电缆的通讯处理器(CP)卡连接。
2 x, E/ l( }' H  N9 B
( b* i) }$ ^/ ^' W1 @( F要将计算机连接至S7--200,使用PPI多主站编程电缆是最常用和最经济的方式。它将S7--200的编程口与计算机的RS--232相连。PPI多主站编程电缆也能用来将其它通讯设备连接至S7--200。
' N% o3 l; y% D& I
( s3 Z; M4 T+ C7 o4 K0 E) T( N2 hPPI多主站编程电缆可以买正规的西门子产品,也有较为便宜的兼容仿制品.
) i* X- Q. C# C
4 v5 h0 y3 u& w1 _2 M
PC/PPI电缆
S7-200编程电缆,5米,光电隔离,内置RS232C/RS485转换,带RTS开关。用于S7-200与PC或DTE设备之间的连接,如打印机,条码阅读器等。6ES7 901-3BF21-0XA0

: R' {! D5 F/ C- L# ~/ k
# \% u( @% t. [' l! L[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-5-26 12:25 编辑 ]
sm.jpg
smz.jpg
发表于 2008-5-26 02:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
连接线问题了,好像不兼容的吧?
 楼主| 发表于 2008-5-26 20:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
学习了* U9 q% i2 @7 G" i$ D- j( [
谢谢楼上的指点
发表于 2008-5-27 08:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
最好还是买西门子正版的连接线,以防PLC损坏。。。