[讨论结束] 急,FX1NC 32位计数器为何无法使用

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-25 16:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
急,FX1NC  32位计数器为何无法使用
+ h# _7 |* X  }3 k0 m; h" O% J( \  o, K# f: ^; f! b4 r
我用高速计数器 C235 对X0的输入计数     4 n5 \* u& M5 c5 S1 P( G
# x0 N( E) o+ f( F4 |
然后分别试验了 * b8 B: f0 I* f6 {
/ A' Y. G" O. i
  比较 CMP    K100  C235  M109 J0 i3 H1 w( `9 R5 F7 g
            ZCP    K100  K300  C235  M209 y% ]# L2 a- |8 Q$ q& _6 X$ N9 L$ K
, g6 K& Y, l  ^, R
传送     MOV   C235   C221              MOV C235  C10
3 H4 x2 G% q2 M- s* L           BMOV    C235 C221 K5           BMOV   C235  C12   K3              BMOV  C235   D10   K55 D5 @9 J1 m2 ~6 D" k" h$ E6 g

& `- w" t: |, o/ p$ t# e5 i计算      ADD C235 K1000 C235         MUL K-1 C235  C220; k; ~  d$ H6 ~6 j  M

. X1 W- c: [9 I这些指令对16位计数器都能用  但是这个32位计数器  一条指令都用不上     请问是怎么回事??  
( L. L, V7 U1 g4 F% s  U  L7 z+ N9 H% m# _9 Y* ~1 g, Q
机器XIN型号 FX1N  40MR
发表于 2008-5-26 00:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
您用的指令不是32位指令,而是"批量"的指令.比如ZCP是区域比较,BMOV是成批传送.
7 j6 a% v( n+ D4 ?% ~: Z6 P; k5 b2 K7 E- M! j5 U6 v' j
32位指令与16位指令的区别只不过是前面多了个D,如 : DCMP  ,DMOV